Здравствуйте. Такая ситуация: мониторю устройства по протоколу SNMP и использую СПК-107(М01) в качестве сервисной панели, на нем собираю необходимую информацию о состоянии устройств. Решил использовать встроенный зуммер для звукового оповещения в случае выхода из строя того или иного устройства. Когда тестировал все работало, но на реальном объекте возникает такая проблема: при выходе из строя устройства, оно стабильно шлет информацию о том, что неисправно; для этого сделал кнопку, которая как бы должна заглушить "насильно" зуммер, чтобы он не мешал восстанавливать работоспособность устройства ( по задумке переводит Enable Buzzer в FALSE), но устройство в этот момент продолжает слать информацию о неисправности и, собственно, задумка не работает. Можно ли как-то заглушить зуммер? Возможно, не совсем корректно реализовал само включение/выключение зуммера. Пример по ссылке : https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug?w=1