Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Нужно разъяснение по одновременной работе ПЛК100 c Modbus TCP и Cloud.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию Нужно разъяснение по одновременной работе ПЛК100 c Modbus TCP и Cloud.

    Собственно сабж.
    Хочу данные с МастерСкада через ОвенОПС писать в ПЛК100 и одновременно отправлять их же в облако. Ни в "Конфигурирование области
    ввода/вывода" ни на форуме запретов не нашел.
    А будет ли такое работать?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Будет.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 13:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 20:45
  3. Вопрос по работе плк100+МВ110
    от dikkobraz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:16
  4. Помогите по работе с Modbus
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 11:18
  5. Вопросы по работе modbus master
    от kfvniiz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20