Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: 2ТРМ1 регулирование управление вентилятором по разности температур

  1. #11

    По умолчанию

    Как перепроверить вычисления?
    Как вы пришли к такому выводу?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D1%8B
    Смотрите "Существует более простая формула для приблизительного расчёта, дающая погрешность ±1,0 °C "
    Используем ее, пока не подводила.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    +17 градусов
    47% влажность
    Температура точки росы +5,6 ?

    17 - 47 - 5,6 ?
    17 - 65 - 10,4 ?
    Последний раз редактировалось Stentor; 12.05.2021 в 19:21.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Если температура стенки гаража 10 градусов, то конденсат не будет выпадать.
    В условии:
    Цитата Сообщение от FPavel
    В "подвале" температура пусть будет +10 градусов.
    а не стенки.

  5. #15

    По умолчанию

    Нашёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D1%8B
    В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью
    При 47% влажности температура точки росы будет 10,6 градусов, а температура поверхности стен - 10,0 градусов. Значит на стенах будет оседать конденсат.

    Там и воздух и стенки будут одной температуры.

    Т.е. в "подвал нужно подавать подогретый воздух, который не успеет остыть до температуры стен и поверхностей. Тогда будет происходить прогрев стен и их температура превысит точку росы. Т.е. произойдёт осушка "подвала". Нужно только регулярно держать "подвал" сухим.
    Или не так?

    keysansa, спасибо. На примерах с числами легче ориентироваться, чем на обычных терминах.
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.05.2021 в 19:19.

  6. #16

    По умолчанию

    Да пусть ваш вентилятор постоянно молотит, что вы там сэкономить собираетесь? Сколько ватт мощность?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Не приводите ссылки из вики на СНИП. Приводите ссылки из самого СНИП, предварительно его почитав.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Там и воздух и стенки будут одной температуры.
    Абсолютно разные значения в зависимости от утепления стены.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Т.е. в "подвал нужно подавать подогретый воздух, который не успеет остыть до температуры стен и поверхностей. Тогда будет происходить прогрев стен и их температура превысит точку росы. Т.е. произойдёт осушка "подвала". Нужно только регулярно держать "подвал" сухим.
    Так, но не совсем ) Простое перемешивание воздуха сдвинет точку росы.
    Или не так?

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    keysansa, спасибо. На примерах с числами легче ориентироваться, чем на обычных терминах.
    Я не могу сказать, что это точная формула. Но она работает. Если условия изменяются, добавляем коррекцию в точку росы, которая рассчитывается по этой формуле, в градусах, соответственно, + или - 1-2 градуса.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Т.е. в "подвал нужно подавать подогретый воздух, который не успеет остыть до температуры стен и поверхностей. Тогда будет происходить прогрев стен и их температура превысит точку росы.
    Может быть, и не превысит. Нужно просчитывать весь "пирог"...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Почему? Давайте сразу на примере.
    Вот прямо сейчас у меня на улице (вчера шёл ливень, сегодня пасмурно):
    +17 градусов
    47% влажность

    В "подвале" температура пусть будет +10 градусов.

    Выпадет ли конденсат из уличного воздуха?
    Почему? Только в числах, что точка росы при температуре такая, при охлаждении уличного воздуха о стены "подвала" до +10 градусов влажность станет столько процентов, по таблице из справочника начнётся выпадение 19% влаги из этого воздуха, что приведёт к плёнке конденсата на поверхностях и т.д.

    Я - неграмотный, поэтому спрашиваю доказательства в виде расчётов.
    точка росы у вас 5,6 градусов.
    https://planetcalc.ru/248/

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Температура точки росы +5,6 ?

    17 - 47 - 5,6 ?
    17 - 65 - 10,4 ?
    Все верно, больше содержание влаги в воздухе, выше Т точки росы.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 08:33
  2. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 09:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •