Как перепроверить вычисления?
Как вы пришли к такому выводу?
Как перепроверить вычисления?
Как вы пришли к такому выводу?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D1%8B
Смотрите "Существует более простая формула для приблизительного расчёта, дающая погрешность ±1,0 °C "
Используем ее, пока не подводила.
Нашёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D1%8B
При 47% влажности температура точки росы будет 10,6 градусов, а температура поверхности стен - 10,0 градусов. Значит на стенах будет оседать конденсат.В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью
Там и воздух и стенки будут одной температуры.
Т.е. в "подвал нужно подавать подогретый воздух, который не успеет остыть до температуры стен и поверхностей. Тогда будет происходить прогрев стен и их температура превысит точку росы. Т.е. произойдёт осушка "подвала". Нужно только регулярно держать "подвал" сухим.
Или не так?
keysansa, спасибо. На примерах с числами легче ориентироваться, чем на обычных терминах.
Последний раз редактировалось FPavel; 12.05.2021 в 19:19.
Да пусть ваш вентилятор постоянно молотит, что вы там сэкономить собираетесь? Сколько ватт мощность?
Не приводите ссылки из вики на СНИП. Приводите ссылки из самого СНИП, предварительно его почитав.
Абсолютно разные значения в зависимости от утепления стены.
Так, но не совсем ) Простое перемешивание воздуха сдвинет точку росы.
Или не так?
Я не могу сказать, что это точная формула. Но она работает. Если условия изменяются, добавляем коррекцию в точку росы, которая рассчитывается по этой формуле, в градусах, соответственно, + или - 1-2 градуса.
точка росы у вас 5,6 градусов.
https://planetcalc.ru/248/