Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: 2ТРМ1 регулирование управление вентилятором по разности температур

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    точка росы у вас 5,6 градусов.
    https://planetcalc.ru/248/
    Вы пользуетесь формулой, приведенной на этом сайте?
    Которая взята из википедии, по уверениям на этом сайте.
    При этом, упрощенная формула не приводится, а ввод для расчета, как раз похож на ту самую упрощенную формулу.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Laviktorovich Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, уважаемые знатоки прошу подсказку, имеем 2трм1 и 2 тсп Pt100, задача управление вентилятором при достижении определённой разности температур, чтоб понятнее было в гараже на нижнем этаже холоднее чем на верхнем и соответственно конденсата будет настолько больше насколько будет больше разность температур, вопрос какой регулятор выбрать, что выставить в уставках температур?, но температуры могут быть разные на разных этажах, интересует именно разность температур к примеру внизу Т1 5°С наверху Т2 9°С, вентилятор не нужен, а если внизу Т1 5°С а наверху внизу Т2 25°С должен включиться вентилятор чтобы смешать воздух между этажами, заранее спасибо
    ))))))) Тоесть если внизу 5, наверху 9, то конденсата нет, а если внизу 5, а наверху 25, то конденсат есть.
    Так у вас конденсат и появляется, когда теплый и влажный воздух с верхнего этажа попадает на нижний и из него выпадает конденсат.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вы пользуетесь формулой, приведенной на этом сайте?
    Которая взята из википедии, по уверениям на этом сайте.
    При этом, упрощенная формула не приводится, а ввод для расчета, как раз похож на ту самую упрощенную формулу.
    и? Она считает неправильно?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    и? Она считает неправильно?
    А вы проверяли?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    А вы проверяли?
    На других температурах проверял, 24 градуса, 72 относительная влажность, Т совпала +/-1 градус

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    На других температурах проверял, 24 градуса, 72 относительная влажность, Т совпала +/-1 градус
    Прямо наблюдали выпадение конденсата? именно +/- 1 град?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Прямо наблюдали выпадение конденсата? именно +/- 1 град?
    Да, именно так.
    А вы в вентиляции с таким не сталкивались?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Да, именно так.
    Просто упрощенная формула на вики не совпадает с полной. Больше чем на 1 градус.

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    А вы в вентиляции с таким не сталкивались?
    С каплеобразованием сталкивался совсем чуть-чуть. При термостатировании.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Просто упрощенная формула на вики не совпадает с полной. Больше чем на 1 градус.


    С каплеобразованием сталкивался совсем чуть-чуть. При термостатировании.
    это проблема севера. У нас много помещений, где летом холодно, люди пытаются его обогреть уличным воздухом, который имеет более высокую температуру и загоняют внутрь не учитывая его влажность, жесть получается)))))

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Организуйте подмешивание внутреннего воздуха. Тут вам больше не автоматика, а рассчет вентиляции поможет, имхо.
    ЗЫ. Можно и морозильниками проблему решить.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 08:33
  2. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 09:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •