Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    по импульсу чтения НЕ БУДЕТ. 1 должна быть на период всего чтения.

    в качестве мастера ПР откровенное Г

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ErsaFap Посмотреть сообщение
    Проект для ИПП120
    Бегло посмотрел, несколько вопросов:
    -проект судя по логике имеет большое время цикла, сколько в в меню прибора показывает
    -почему скорость выбрана 19200
    -интервал между запросами 50 мс из каких соображений выставляли
    -кол-во попыток 10, почему именно 10, а не 3 как по умолчанию?
    Практически во всех регистрах включены команды и чтения и записи и еще и по флагу читаются, на таком проекте разобраться не просто, он ничего общего не имеет с тем о чем рассказывалось в ролике.
    Главный вопрос, что Вы хотите получить от ИПП120, и что за устройство подключено к панели?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Панель управляет самодельным контроллером, который выпускается серийно. Панель должна быть мастером но не должна иметь приоритета при записи регистров, что нелегко реализовать в OL.
    Контроллер работает на 19200, это единственная причина.
    Интервал 50 мс остался от прошлой версии алгоритма, ставил разные значения но разницы нет.
    Количество попыток выставлено таким чтобы кратковременные неполадки со связью не приводили к ошибкам.
    При размещении в программе записи в сетевую переменную панель портит настройки в контроллере. Она должна читать контроллер и записывать только по команде из меню. В идеале нужно читать постоянно всего несколько регистров а остальные только если пользователь на них посмотрит в меню а не бомбить контроллер шквалом запросов всех регистров в таблице. Записывать только по команде пользователя, это нужно чтобы при включенном контроллере при подключении панели ничего не поменялось и не затерлось. Контроллер разрабатывал не я, поменять там ничего не могу.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ErsaFap на ИПП120 можно взводить переменные с экрана и по таймеру сбрасывать их например.
    По этому можно сделать так, что зайдя на экран, меняем переменную и только тогда начинается опрос.

    з.ы. поменяйте панель

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  2. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 14:01
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •