Здравствуйте, уважаемые специалисты.

В проекте контур ГВС реализован так:
- теплоноситель из коллектора насосом подаётся через трёхходовой клапан (разделительный) на теплообменник
- в теплообменнике нагревается вода для ГВС и поступает к потребителю - сразу, без бойлера или накопителя

В части АТМ предложено использовать КТР-121.03.20.

У меня есть сомнение в применимости КТР-121.03 для поддержания постоянной температуры в такой тепловой схеме.

В 03.20 предлагается для контроля насосов использовать модуль ПРМ-1. Т.е. без модуля ПРМ-1 КТР-121.03.20 остановит работу по неисправности (отсутствие связи с модулем). Но для одного контура ГВС слишком "жирно" брать связку КТР+ПРМ.

В 03.10 контур ГВС это нагрев в бойлере включением или отключением насоса, подающего теплоноситель из коллектора. Думал взять контур отопления со смесительно-насосным узлом и перевести его в режим поддержания постоянной (не погодозависимой) температуры, тем более, что температура улицы должна поступать из другого отсутствующего КТР-121 (каскадного).
Но в РЭ (03.2021 1.11) не смог найти настройку, переводящую контур отопления в режим постоянной температуры.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли применение одиночного КТР-121.03.10 или КТР-121.03.20 для поддержания постоянной температуры в контуре со смесительно-насосным узлом.