Тема: МВ110, МК110 и ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию МВ110, МК110 и ПЛК110

    Здравствуйте!
    Соединили по сети RS485 последовательно ПЛК110 с модулями МК110 и МВ110. Запрограммировал так, как в обучающих роликах. На МК висит включение/отключение прибора по сигналу, на МВ приходит сигнал с ТСМ.
    При старте системы работает все шустро (все данные передаются, отображаются где нужно, управление дискретными выходами осуществляется), но по мере продолжения работы скорость обмена (из собственных наблюдений за диодами RS485 на модулях ввода/вывода и по времени прихода сигналов на МК) начинает падать до тех пор, пока совсем обмен не прекращается. В чем может быть причина подобного поведения? Специализированных кабелей для RS возможности нет достать, использую витую пару Ethernet.
    Сама работа - сборка стенда в университете (являюсь студентом). Компенсационных резисторов найти тоже не представляется пока что возможным (для Ethernet, как понял и 100 Ом хватит)
    Адреса на модулях 4 и 5 (подсоединены к RS-485-2)
    На RS-485-1 висит панель оператора и ПР200, с которыми проблем такого рода вовсе не наблюдается и не наблюдалось.
    Обмен данными по Modbus ASCII со скоростью 115200. Расстояния минимальные, все модели находятся рядом с контроллером (расстояние максимум 30 см)
    Простите, пока только учусь, опыта нет совсем, но есть желание.

  2. #2

    По умолчанию

    я тоже не волшебник и тоже только учусь, может кто чего и поумнее скажет, то пусть говорит, но тем не менее из своего полевого икзпириенса скажу
    Modbus ASCII
    сделайте РТУ. Просто тупо сделайте РТУ, сделайте скорость 19200 и в настройках самого контроллера поставьте цикл не 1 мс, а 10 мс.
    Не знаю что там у вас за код, может втихаря от препода вы там крипту майните, но что-то мне подсказывает, что нет у вас там такой необходимости получать и передавать данные на 115к
    Компенсационных резисторов найти тоже не представляется пока что возможным (для Ethernet, как понял и 100 Ом хватит)
    эээээээ резисторы нужны в теории и серьёзной практике и 120 Ом и для RS, а Ethernet здесь вообще не при чём. На столе всё вообще может работать если даже сделать монтажным проводом. Обычной Витухи в условиях лабы вполне достаточно

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  2. ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:03
  3. ПЛК110-30+МК110-4ДН.4Р
    от Umgah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 18:47
  4. ПЛК110-60 + МВ110-8АС + МК110-4К.4Р
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 16:58
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •