Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СПК1xx кластер

  1. #1

    По умолчанию СПК1xx кластер

    Добрый день!

    Вопрос к знатокам: возможно ли из СПК собрать своего рода кластер?
    Суть вопроса: есть СПК107 собирающий информацию с кучи модулей ввода/вывода и датчиков по ModBus.
    Он всегда загружен практически на 100%. Ввиду этого пришлось управление по WEB интерфейсу "придушить" (уменьшить время опроса WEB интерфейса).
    В жизни это оказалось не очень удобно (не смертельно, но раздражительно).
    Моя теоретическая идея заключается в следующем: подключить по ethernet ModBus еще один СПК (СПК110) и WEB интерфейс гонять только на нем. А аппаратный опрос устройств оставить на старом СПК107.
    Возможно ли такое?

    Спасибо!

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от buranov Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Вопрос к знатокам: возможно ли из СПК собрать своего рода кластер?
    Суть вопроса: есть СПК107 собирающий информацию с кучи модулей ввода/вывода и датчиков по ModBus.
    Он всегда загружен практически на 100%. Ввиду этого пришлось управление по WEB интерфейсу "придушить" (уменьшить время опроса WEB интерфейса).
    В жизни это оказалось не очень удобно (не смертельно, но раздражительно).
    Моя теоретическая идея заключается в следующем: подключить по ethernet ModBus еще один СПК (СПК110) и WEB интерфейс гонять только на нем. А аппаратный опрос устройств оставить на старом СПК107.
    Возможно ли такое?

    Спасибо!
    Добрый день.
    Такой вариант возможен - один СПК, в сущности, будет выполнять роль коммуникационного шлюза - собирать данные с модулей и дальше в режиме Slave предоставлять доступ к ним другим устройствам.
    Важно размещать данные в слэйве последовательно, чтобы Master мог считывать их как можно меньшим числом групповых запросов (иначе он тоже будет серьезно нагружен).

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Буду пробовать. Тогда в догонку вопрос про доку: такое решение где-нибудь описано? Т.е. есть документация с примерами?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от buranov Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Буду пробовать. Тогда в догонку вопрос про доку: такое решение где-нибудь описано? Т.е. есть документация с примерами?
    У нас отдельно описаны варианты настройки контроллера в режимах Master и Slave. Вам потребуется их совместить.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

  5. #5

    По умолчанию

    Огромное спасибо!

Похожие темы

  1. СПК1xx попросил создать пользователя
    от ВладОвен в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 13:47
  2. СПК1xx обмен данными с ПР200
    от Rexer в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2022, 10:20
  3. Графическая панель СПК1xx, Mosquitto Linux
    от NexterAndrei в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2021, 11:54
  4. СПК1XX + Lectus по ModBus
    от Александр86 в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 15:54
  5. СПК1xx System Events
    от pqqp в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 11:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •