Имеется ПР200-220-22-1-0 и модуль ПРМ-3. Составляю блоки для управления системой приточно-вытяжной, вентиляции с двумя калориферами: горячий и холодный. С рекуператором и увлажнителем. В базе менеджер компонентов в среде ОвенЛоджик. есть интересный блок Управление клапанами водяных теплообменников нагрева и охлаждения (KZD_DO_Sel_v1.00). который я надеялся поможет мне с проектом. Но получилось совсем наоборот. Есть замечания к руководству этого макроса. Приложил скрин, с выделением.001.jpg. Это пол беды. Вопрос к его работе. как он может управлять 2 клапанами в дискретном режиме если выхода дискретных всего два. Открыть и Закрыть? Скрин 002.jpg Возможно тут чего то не хватает? Или макрос все таки: Управление клапанами водяных теплообменников нагрева ИЛИ охлаждения (KZD_DO_Sel_v1.00)?