    Здравствуйте, Уважаемые Волшебники! С наступающими вас ПРАЗДНИКАМИ и выходными! Помогите решить задачку.
    Работает успешно стенд по программе ПР200, №1 - регулирует два частотных пр-ля, управляет задвижками и контролирует некие параметры. ПР200, №2 - контролирует температуру неких участков, регулирует соответствующие заслонки (задвижки), всё это выходит на панель оператора СП3хх. Все ПРы - slave, CП- master. Задача: ПР№2 определил критичную, некую температуру, нужно подать сигнал на ПР№1 об изменении работы преобразователя. Как всё это организовать, через СП3хх? или ещё как? Туплю! Помогите разобраться! Интересует именно взаимосвязь между SLAVE-ми!

  2. #2

    По умолчанию

    Опыта работы с ПР мало, поэтому только размышляю.
    Рассмотрел бы варианты решения без привлечения панели:
    1. при наличии свободных входов и выходов - передача через дискретный вход. Или через аналоговый в режиме дискретного.
    2. если доступен второй интерфейс RS485 (не занят модулем расширения) - связать через RS485.

  3. #3
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Опыта работы с ПР мало, поэтому только размышляю.
    Рассмотрел бы варианты решения без привлечения панели:
    1. при наличии свободных входов и выходов - передача через дискретный вход. Или через аналоговый в режиме дискретного.
    2. если доступен второй интерфейс RS485 (не занят модулем расширения) - связать через RS485.
    Спасибо, Fpavel, да я уже работаю над этим - перевожу на ПР_№1, (освобождаю) один дискретный вход на RS, и управление с СП3хх. А на втором ПР - изменяю чуток программу, чтоб освободить один выход. Т.к. все выходы заняты. Также перерисовываю СП-шку, ох и будут же операторы недовольны....не любят они новизны....!
    Последний раз редактировалось sertol64; 13.06.2021 в 05:18.

Похожие темы

  1. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 23:29
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •