    По умолчанию МВ110-8АС и привода Belimo

    Добрый день.
    Имеется модуль ввода МВ110-24/220.8АС, 1 привод BELIMO NVC24A-SZ-TPC и 4 привода SR24A-SR-2…10 В=. У приводов выход 2-10В.
    Модуль ввода имеет типы входов 0-10В.

    Не очень ясно каким образом провести калибровку. Калибруется 1 канал как откалибровать остальные? Как сопоставить шкалу приводов и прибора?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Поищите переключатель на приводе на диапазон 0-10в

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Поищите переключатель на приводе на диапазон 0-10в
    Переключателей не обнаружено.shema_podklyucheniya_privodov_1.jpg
    Из инструкции на привод.

  4. #4

    По умолчанию

    Скажем так, а зачем Вам это? Обрабатывайте соответствующим образом результаты измерения модулем. Особенно учитывая, что привод управляется сигналом 2..10В.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Скажем так, а зачем Вам это? Обрабатывайте соответствующим образом результаты измерения модулем. Особенно учитывая, что привод управляется сигналом 2..10В.
    Привод управляется сигналом 0...10 В через УЗС1

  6. #6

    По умолчанию

    Выдайте 1В и посмотрите состояние привода.

  7. #7
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется модуль ввода МВ110-24/220.8АС, 1 привод BELIMO NVC24A-SZ-TPC и 4 привода SR24A-SR-2…10 В=. У приводов выход 2-10В.
    Модуль ввода имеет типы входов 0-10В.

    Не очень ясно каким образом провести калибровку. Калибруется 1 канал как откалибровать остальные? Как сопоставить шкалу приводов и прибора?
    Добрый день

    Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.

    Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:

    8as.jpg
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.04.2021 в 14:52.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.

    Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:

    8as.jpg
    Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
    Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
    С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
    Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
    Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
    Как сделать правильно?

  9. #9
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
    Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
    С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
    Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
    Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
    Как сделать правильно?
    Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:

    Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
    То получим такое уравнение y = 12.5x -25
    И при x = 0, значение y = -25
    Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.

    А что управляет модулями ввода/вывода?
    Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
    Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:

    Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
    То получим такое уравнение y = 12.5x -25
    И при x = 0, значение y = -25
    Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.

    А что управляет модулями ввода/вывода?
    Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
    Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?
    Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
    Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подборка трм для привода ara 659
    от Ant1 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 08:11
  2. ПР200 + BELIMO LM24A-SR
    от Alexey_Palich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 17:57
  3. ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -
    от mafckz в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 06:46
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57