Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: МВ110-8АС и привода Belimo

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Установите диапазон -25,100
    Если установить диапазон - 20—100, при задании на УЗС 50% (5В) модуль будет видеть не середину шкалы. Для диапазона -20; 100 середина шкалы 60.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. (вспомните один из законов дедушки Кирхго́фа), если привод не работает в этом режиме в чем я сильно сомневаюсь(инструкции не читал),рассмотрите вариант установить точный резистор 500 Ом параллельно входу .
    Привод работает, проблема в некорректной обратной связи.

  3. #13
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
    Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
    С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
    Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
    Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
    Как сделать правильно?
    Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:

    Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
    То получим такое уравнение y = 12.5x -25
    И при x = 0, значение y = -25
    Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.

    А что управляет модулями ввода/вывода?
    Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
    Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Привод работает, проблема в некорректной обратной связи.
    Масштабирование это одно ,я о другом .Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. это же и касается обратной связи, особенно если привод достаточно далеко ,получите задание с ошибкой как на приводе, так и в значении обратной связи, за счет сопротивления проводов плюс помехи, возможно Вы этого сейчас просто не замечаете. Вскройте привод, взгляните, там должны быть переключатели режимов входа и обр.связи просто это скорей всего не задокументировано в кратком русскоязычном мануале. В данфусе это так , в аналоговом беллимо утверждать не буду ,но скорей всего так-же .

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:

    Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
    То получим такое уравнение y = 12.5x -25
    И при x = 0, значение y = -25
    Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.

    А что управляет модулями ввода/вывода?
    Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
    Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?
    Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
    Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.

  6. #16
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
    Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.

    Какой-то у Вас странный привод.

    Т.е. если вы на привод подадите 0 или 1В то по обратной связи вернется 2В в любом случае?
    А если подаете 5В то и по обратке приходит 5В?

    Ну в таком случае на модуле вы настройками это не поправите.
    Пусть аналоговый модуль на ПЛК просто передает что измерил, т.е. нижняя граница 0, а верхняя 10.
    А уже в самом ПЛК придется реализовать логическую обработку сигнала.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подборка трм для привода ara 659
    от Ant1 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 08:11
  2. ПР200 + BELIMO LM24A-SR
    от Alexey_Palich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 17:57
  3. ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -
    от mafckz в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 06:46
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6