Тема: Развязка входов ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию Развязка входов ПЛК

    Всем доброго времени суток!
    При проектировании часто возникает дискуссия с коллегами развязывать входа ПЛК интерфейсными реле или нет. Допустим у нас есть задвижка с обратной связью по положению открыта/закрыта. Зачастую проектировщик ставит в эту цепь промежуточное реле и его контактной группой заводит на вход ПЛК. Если таких задвижек много, шкаф прекращается в один большой релейный ад) Хотелось бы узнать ваше мнение на сколько рационально и когда устанавливать развязывающие реле в подобные цепи.
    Или когда можно цепи заводить напрямую в ПЛК.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skinnbatter Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    При проектировании часто возникает дискуссия с коллегами развязывать входа ПЛК интерфейсными реле или нет. Допустим у нас есть задвижка с обратной связью по положению открыта/закрыта. Зачастую проектировщик ставит в эту цепь промежуточное реле и его контактной группой заводит на вход ПЛК. Если таких задвижек много, шкаф прекращается в один большой релейный ад) Хотелось бы узнать ваше мнение на сколько рационально и когда устанавливать развязывающие реле в подобные цепи.
    Или когда можно цепи заводить напрямую в ПЛК.
    А с какой целью проектировщик ставит промежуточное реле ? Схему шкафа приведите.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А с какой целью
    Возможно, проектировщик - из (мною) уважаемого племени "плавали, знаем" и хочет защитить входы ПЛК от всякого. Типа сварщик капнул на контрольный кабель, который рядом с силовым, а у силового изоляция пожёвана. Или капля настолько большая/их настолько много, что поплавила изоляцию на них на обоих. Или при работе цеха наводки на сигнальный 24DC доходят до 150 - 180 AC. Всякое бывает. У нас случалось, что на Сименсовские входы PLC 230AC попадало 400.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Схема1.JPG . Пример схемы накидал. Ставит тупо защитить входы ПЛК. Для себя просто хочется понять раз и навсегда, когда стоит прибегать к такому решению, а когда нет. Пока придерживаюсь правил если это улица и кабельные трассы в общем доступе скажем так, имеет смысл ставить в остальном просто захламление шкафа)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skinnbatter Посмотреть сообщение
    Схема1.JPG . Пример схемы накидал. Ставит тупо защитить входы ПЛК. Для себя просто хочется понять раз и навсегда, когда стоит прибегать к такому решению, а когда нет. Пока придерживаюсь правил если это улица и кабельные трассы в общем доступе скажем так, имеет смысл ставить в остальном просто захламление шкафа)
    У вас установка разнесена на большие расстояния?
    Т.е. один вход от другого на расстоянии 20-200м находятся, и (возможно) заземлены через разные контура?
    Но в таком случае мне непонятно, почему применен один общий блок питания.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У вас установка разнесена на большие расстояния?
    Т.е. один вход от другого на расстоянии 20-200м находятся, и (возможно) заземлены через разные контура?
    Но в таком случае мне непонятно, почему применен один общий блок питания.
    Контур заземления один. Блоков питания 2 один на электронику: ПЛК ,свитчи и пр .Другой поле.Нарисовано условно на схеме.
    Расстояние до задвижек максимум 20 м.

    Мысли в слух никто не запрещает и один блок использовать,выбрать хороший БП с бустом и электронную защиту по каналам ,канал в поле ,канал в шкаф образно

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Если таких задвижек много, шкаф прекращается в один большой релейный ад
    В природе существуют интерфейсные реле на дин-рейку, вернее сказать опторазвязка, толщиной 5-6 миллиметров. В этом случае размер ада можно подсократить.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    толщиной 5-6 миллиметров
    Фёниксовские, с эл-мех вставками, на 24 и 230 той же толщины. И смотрятся неплохо.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Эл-мех реле - потенциальный источник проблем. При их достаточно большом количестве увеличивается амплитуда плясок с бубном вокруг этого ада.

  10. #10

    По умолчанию

    Значит, у нас пока не было достаточного количества

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Гальваническая развязка ПЛК110
    от Penni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2020, 16:49
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  3. Гальваническая развязка
    от Вольд в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:57
  4. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:10
  5. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •