Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Развязка входов ПЛК

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    skinnbatter
    В таком случае непонятно почему вы выкинули в поле +24VDC, которое приходит через контакты реле на ПЛК, который надо защитить. Для полноценной защиты желательно ставить независимый БП для поля.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skinnbatter Посмотреть сообщение
    Вложение 54855 . Пример схемы накидал. Ставит тупо защитить входы ПЛК. Для себя просто хочется понять раз и навсегда, когда стоит прибегать к такому решению, а когда нет. Пока придерживаюсь правил если это улица и кабельные трассы в общем доступе скажем так, имеет смысл ставить в остальном просто захламление шкафа)
    У вас установка разнесена на большие расстояния?
    Т.е. один вход от другого на расстоянии 20-200м находятся, и (возможно) заземлены через разные контура?
    Но в таком случае мне непонятно, почему применен один общий блок питания.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У вас установка разнесена на большие расстояния?
    Т.е. один вход от другого на расстоянии 20-200м находятся, и (возможно) заземлены через разные контура?
    Но в таком случае мне непонятно, почему применен один общий блок питания.
    Контур заземления один. Блоков питания 2 один на электронику: ПЛК ,свитчи и пр .Другой поле.Нарисовано условно на схеме.
    Расстояние до задвижек максимум 20 м.

    Мысли в слух никто не запрещает и один блок использовать,выбрать хороший БП с бустом и электронную защиту по каналам ,канал в поле ,канал в шкаф образно

  4. #14

    По умолчанию

    Кстати.
    Пользовали Фёниксовую штуку : 24 DC блок, раздающий напругу на 8 каналов, с дискретно настраиваемой (простой тонкой отвёрткой, или даже ногтем) защитой (0.5 - 10 А). Заменили в PLC стеклянные преды на 2А. Этот блок ещё и отмаргивает отключенный по току канал. Сгоревший пред ещё пойди найди.
    Очень понравилось.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Гальваническая развязка ПЛК110
    от Penni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2020, 16:49
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  3. Гальваническая развязка
    от Вольд в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:57
  4. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:10
  5. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •