Сообщение от
Ревака Юрий
Добрый день. Уточнил по проекту, да про "запись в конце цикла" это не в этом проекте, это в проекте мастера появляется, в моем примере режим Slave. Чтобы понять как работает достаточно запустить режим симуляции, под Вашу задачу не факт что подойдет все, но сами механизмы управления из нескольких мест, это как раз и вызывает у всех вопросы. Если кратко, идея в том чтобы везде была актуальная информация о состоянии выхода, независимо от того включен он через облако или через экран прибора или с дискретного входа. "чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0." в моем примере этот момент отображается состоянием, если в сетевом регистре "0", значит выход выключен и для удаленного включения нужно отправить "1", если в регистре "1" значит вход включен и для выключения отправляем "0", не постоянно писать "1" а еще и знать состояние. Так же состояние выхода может измениться по месту через дискретный вход или экран и в облаке эта информация так же должна изменится, в этом кратко идея примера, дальше адаптировать уже под свой пример.