Составил сценарий по управлению светом на взаимодействие 2-х ПР102.
В ПР102-2 есть макрос с автосбросом "виртуальной кнопки" с значения 1 на 0. Такой же макрос записан и в ПР102-1. В режиме выполнения программы из физических входов, то есть с реальных кнопок все работает как и задумывалось.
А вот при отправке команды, например, включить контур света, который подключен к ПР102-2 то ПР102-1 (в режиме Master) отправляет эту команду (в виде единицы) на ПР102-2 (в режиме Slave), затем согласно макроса команда выполняется - свет включается. а "виртуальная кнопка" сбрасывается в состояние 0. После этого ПР102-1 получает ответ, что команда сброшена на 0 и повторяет отправку команды 1, и снова по макросу она сбрасыватся на 0. И так повторяется снова и снова. В результате получается цикличное включение-выключение-включение и т.д. света вместо единоразового включения или выключения.
Вопрос в том, как прервать эту цикличность чтобы работало корректно как через физические кнопки, так и через команды из облака по принципу обычного кнопочного выключателя без фиксации?
Коротко для чего нужен такой сценарий с автосбросом виртуальной кнопки - чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0.
Если есть другие решения этого момента, то буду благодарен в предложенных вариантах
Файлы программы прикладываю