Мне нужна задержка как в трм с сохранением значения.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тогда попробую по другому
Макрос ТРМ1 в Owen logic есть в открытом доступе?
Давайте по порядку, сначала Ваш вопрос порешаем с задержкой по времени, потом будем разбираться как работает П-регулятор, ТРМ1 есть и с аналоговым выходом, работает в режиме П-регулятора! Вы добавили в свой проект задержку по времени(что я показывал) после каждого элемента сравнения, как я советовал?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ваше решение не подходит.
Хочу найти видео трубы с манометром. Когда включается насос или выключается, то стрелка на ЭКМ начинает замыкать верхний и нижний ур(качели).
Теперь идем с низу в верх.(К примеру уставка низ 4кг верх 6 кг)
На ЭКМ 4кг замкнулся контакт и пошла команда на включение двигателя, при включение двигателя резкий скачек давление выше 6 кг и ниже 4кг (10 сек колебание) и затем уравновешивается до 5(давление растет). Доходит до верх ур 6кг, контакт ЭКМ замкнулся, пошла команда на выключение двигателя, резкий скачек давления ниже 4кг и выше 6кг (10 сек колебание) и уравновесилось до 5. Команда на включение двигателя должна прийти при достижении нижнего ур 4кг и цикл повторяется
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
не получается
Тогда попробуйте второй вариант, что я предлагал, увеличить постоянную времени фильтра, в настройках входа на который датчик давления подключен, до 60 секунд!
Изменить одно значение в своём проекте надеюсь получится? Ничего больше менять не надо!
Постонная времени фильтра.PNG
Уже повторяюсь! Этот вариант предпочтителен, можно сказать, идеален, из-за отсутствия дополнительной логики!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А зачем на водонапорной башне измерять давление? Может простое повторение СУНА. Нижний уровень. Верхний уровень. Обычные поплавки. Они и дадут команду включить/выключить насоса. Если нужно знать для диспетчера сколько кубиков в танке то простой гидростатический датчик давления с выходом 4-20мА для показать на экране/скада. Поставил и забыл. Я бы так сделал.