Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МВ 210-101 и кондуктометрический датчик

  1. #1

    По умолчанию МВ 210-101 и кондуктометрический датчик

    Кто ни будь использовал входы МВ210-101 для подключения кондуктометрических датчиков уровня? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Если кому то интересно, судя по просмотрам темы, интерес есть. Сконфигурировал вход модуля под измерение сопротивления 0-5 ком. Подключил ко входу датчик. Поставил параллельно входу резистор на 5 ком, что бы вход не уходил в аварию по обрыву датчика, хотя программно обрыв можно прировнять к сухому датчику, пробовал оба метода, работает и так и так. Работает отлично, проверял на воде и моющих средствах.

Похожие темы

  1. Кондуктометрический датчик подключение
    от ВЯЧЕСЛАВ 13rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 20:00
  2. САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 10:37
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •