Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!Просветите,пожалуйста по ПЛК-150.Я правильно понимаю, что его физические входы/выходы не имеют регистров для связи по Modbus?Получается,что виртуальные входы/выходы ,создаваемые самостоятельно во вкладке Modbus (slave) ,нужно в программе связывать с физическими,чтобы СП307 могла с ними связаться?
Добрый день.
Да, вы всё правильно понимаете.