Доброго времени суток!

1) Делаю связь OPC ОВЕн+ микроконтроллер (Modbus RTU, Modbus ACSII)
2) Подключение проводное компьютер+USB-RS232 <==> MAX 232+микроконтроллер. Все работает без ошибок чтение и запись.

3) Подключение компьютер+USB-RS232+RS232-RS485 (ADM483)<==> MAX485+микроконтроллер не работает, т.е. работает только запись.

Две проблемы:

1) Конвертор с АDM483 выдает эхо и для OPC сервера это вообще проблема, эхо не отключаемое. Может ли сервер Овен фильтровать это эхо?
2) Запись в микроконтроллер работает, а прием нет. Опять же ADM483 нуждается в выставленном сигнале RTS от COM porta компа. для смены направления. Может ли ОРС сервер реализовать управление сигналом RTS? Если нет то как это сделать?