Результаты опроса: Как Вы хотите задавать уставку температуры приточного воздуха?

Голосовавшие
3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Одно значение - в режиме охлаждения, другое - в режиме нагрева

    1 33.33%
  • Графиком в зависимости от температуры наружного воздуха

    3 100.00%
  • Нужно устройство щитового крепления типа СМИ1, чтобы менять уставку, не открывая шкафа

    1 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Разработки модернизированного ТРМ133

  1. #21

    По умолчанию

    пока такой модификации в трм133м не планируется.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #22

    По умолчанию

    у меня проэкт на вентиляционую установку с рекуператором, что делать если трм133 не подходит? подскажите решение на овени.
    неплохо былобы посмотреть пример програмы для плк63 для такой задачи.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    взяли прибор на пробу ТРМ133м-02.
    Устанавливали в приточную систему с водяным калорифером, 3 поз. вод клапаном, частотником, фреоновым охладителем.
    Cразу скажу режим лето не юзали (зима все- таки, а просто поиграться не хватило времени), графики Тприт от Тнар тоже. Сравнивать буду с ТРМ 133.
    Что понравилось:
    1. Чуть более дружелюбный интерфейс, более логичное расположение параметров в ветвях (хотя многие моменты спорны).
    2. Удобная вещь режим " Тобратная" , т.е. когда Т обр воды подходит или даже ниже Т обр по графику, но система не выключается, просто переходит в режим регулирования Тобр. Это помогает проскакивать некоторые критические режимы, особенно при пуске и при низкой заданной Тприт.
    3. Имеется много чего хорошего, надеюсь это хорошее будет работать.
    Что не понравилось.
    1. Довольно непонятное описание (хотя у ТРМ 133 ещё хуже), -очень много букф- хотелось бы для обычных наладчиков и инженеров как то попроще. Например какую нибудь пошаговую инструкцию.
    2. Очень дурацкая метода выхода из режима "Останов". Зачем требуется каждый раз вводить пароль? Очень и очень неудобно. Если на объекте нет инструкции считай всепропало. Невозможно помнить пароли на все используемые приборы и методу их ввода.И невозможно с собой возить библиотеку. В конце концов эту штуку можно сделать отключаемую, многие щиты управления установлены в венткамерах, куда посторониие не ходят.
    3.Почему при пропадании питания максимальное время что бы прибор не "сваливался" в режим "Останов" всего 23.59.59. а по умолчанию стоит время совсем несуразно малое. С учетом вышеузложенной дурацкой процедурой выхода из режима тоже неудобно.
    4. Усложнено подключение дискретных входов. Зачем?
    В моем случае вход на включение "деж режима" жил вообще своей жизнью. Если были включены диск. входы прибор вообще ни с компа ни с клавиатуры не выходил из режима останов.
    есть еще некоторые проблемы-или глюки или мы не во всем разобрались.
    Последний раз редактировалось k-kont; 26.01.2011 в 22:14.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    2 Гайворонский
    1. Нет расшифровки ВСЕХ параметров, за что и как отвечают в ОДНОМ месте, а не расбросанном по всей многостраничной инструкции.
    Нет сводной схемы подсоеденения датчиков, исполнительных механизмов, диск. входов с указанием номеров контактов и назначением устройств.
    К примеру функциональная схема на стр.33,а назначение контактов (уже без обозначения подключаемых устройств) на стр.100 и далее.
    В общем конечно разобрались, но время потратили непродуктивно.
    2. Это всё понятно и в инструкции написано. НО в нашем случае, вход с3 (защита от замерзания) отрабатывал как надо, а входом С4 ( деж режим) мы запустить систему не смогли. Из режима останов->ЗАПУСК->включается ПРОГРЕВ->НАГРЕВ-> щелкаешь тумблером С4-> ДЕЖ->снова преводишь тумблер С4->НАГРЕВ-> и опять ДЕЖ. А иногда запускается.
    Кроме того при попытке переназначить состояние диск входов согласно инструкции ( скажем на 00010000) система уходит в глухую защиту и отказывается выходить из режима ОСТАНОВ. Помогает только очистка еркрма. Зафиксированы случаи , что если подсоединены диск. входы (состояние их без аварий) система также не выходит из Останова. После их отсоеденения и ЗАПУСКА подсоеденяешь их по "горячему" и все нормально.
    3. Тоже все понятно, даже понятна логика для чего ТАК делали. НО зачем сделали неотключаемый пароль? И максимальное время до ОСТАНОВА 24 часа?
    К примеру Заказчик летом проводит работы по ремонту электрики. Отключил на выходные ВСЕ. А понедельник не может САМ запустить вентиляцию, так как дядя Васе невозможно по телефону объяснить как выйти из останова.А инструкция в сейфе у большог начальника. Будет срочно вызывать нас, а платить не захочет-гарантия и по его разумению неисправность. А нам это надо? В другой раз поставишь просто ТРМ133 (33) + 2 ТРМ на холодилку или какой нибудь REGIN.

  5. #25

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1. Все замечания касательно инструкции будут учтены, спасибо.
    2. Подскажите, пожалуйста, после переназначения дискретных входов Вы снимали питание с прибора? (параметры "Логика дискр.входов" и "Пост.Ф.ДребКонт" вступают в силу после перезагрузки прибора). Невыход системы из Останова возможен только в том случае, когда либо существует авария аналогового датчика, либо присутствуют сигналы на дискретных входах С4 и С8.
    3. На данный момент беспарольный запуск возможен только по сети с помощью программы-конфигуратора. Укажите, пожалуйста, Ваш электронный адрес, конфигуратор будет Вам выслан.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.