Одно значение - в режиме охлаждения, другое - в режиме нагрева
Графиком в зависимости от температуры наружного воздуха
Нужно устройство щитового крепления типа СМИ1, чтобы менять уставку, не открывая шкафа
______________________
Последний раз редактировалось Гайворонский А. В.; 25.11.2010 в 11:06.
Ну, наконец-то! Не прошло и 3-х лет!
1. Посмотрите, пожалуй, ближайший аналог – Corrigo E производства Regin. Как сделано у него.
2. Ваши предложения конечно интересны, но это не главное, более существенное перечислю ниже.
3. Возможность работы с полным кондиционером, т.е. также и на охлаждение. То, что это не было сделано сразу – позор, и ограничило объем продаж данного контроллера.
4. Сделайте нормальную защиту от заморозки - по температуре обратной воды! Как пример – смотри аналог, но там – не лучший вариант. Лучший вариант – второй ПИД регулятор, уставкой которого является некоторый график от Тнар, значением – Тобр. На горячий клапан подается максимальное значение с 2-х ПИД регуляторов – воды и воздуха. Это позволит не тупо сваливаться в аварию с остановом установки, а не допускать ее. Я понимаю, обратка это важно, за нее штрафуют, но калорифер стоит не малых денег (если его разморозить).
5. По данному ПИД (по воде) нужно держать температуру обратки в дежурном режиме. То, что есть (хлопанье клапаном) – позор.
6. Сделайте нормальный выход из прогрева – падающая уставка, плавное закрытие клапана или что то подобное. Иначе при морозе иногда требуется повторный пуск, и не один раз.
7. Расписание внутри контроллера должно быть обязательно!
8. Обязательно должен быть протокол MODBUS RTU.
Нет рециркуляции. Через протоколы должны быть доступны все параметры. И по поводу опроса "Как Вы хотите задавать уставку температуры приточного воздуха?". А что регулирование планируется только по притоку? А как же вытяжка?
Последний раз редактировалось Назаров Александр; 20.01.2009 в 12:51.
Такой режим безусловно нужен.2. Не совсем понятно по поводу графика Тобр(Тн). Сейчас планируется в дежурном режиме закрывать воздушный клапан, останавливать вентилятор, регулировать температуру обратной воды по тому же графику Тобр(Тн), что и в рабочем, но с другими коэффициентами ПИД-регулятора. Вообще, нужен ли такой режим с отключением системы приточной вентиляции в зимнее время или нужно просто снижать уставку в ночное время/выходные/праздничные дни?
График реализует следующее. При работе вентустановки контроллер не дает опуститься обратке ниже определенной Т, зависящей от Тнар. Это может происходить например при завышении повархности калорифера нагрева. При этом происходит завышение Тпритока, но не сваливание в аварию по капилляру (которого может и не произойти).
При низкой Тнар этот режим часто приводит к сваливанию в аварию при старте. При "сдувании" начального прогрева КЗР закрывается и не всегда успевает открыться. Необходим более мягкий пуск.3. Прогрев. В прогреве система открывает КЗР водяного калорифера полностью до тех пор, пока температура обратной воды не войдёт в заданные пределы, потом осуществляет регулирование температуры обратной воды при закрытом воздушном клапане и остановленном вентиляторе заданное время, потом открывает воздушный клапан и переходит в нагрев.
Годовое расписание совершенно не нужно. 2-х выходных вполне достаточно.5. Что Вы подразумеваете под расписанием? Сейчас планируется 2 управляемых выходных дня, календарь с праздниками
вставить, конечно, можно, но хотите ли Вы каждый год их настраивать под новые даты?
Первоначальную настройку можно делать конфигуратором по любому протоколу. Но далее доступ должен быть ко всему.6. Будут оба модбаса и овен из протоколов. Хотите ли Вы полностью настраивать прибор по модбас или же Вам нужна возможность поменять наиболее важные параметры?
1У Вас не хватает аналоговых выходов для этого.. Планируется выпустить несколько модификаций ТРМ133 модифицированного. В первой выпускаемой модификации рециркуляции не будет. Будет в последующих. А как Вы хотите управлять рециркуляцией? Подмешивать вытяжной воздух в приточный или использовать рекуператоры?
Твыт можно считать Тпомещения. Тогда можно поддерживать эту температуру каскадным регулированием (изменяя Тприт).2. Контроллер приточной вентиляции управляет параметрами воздухоподготовки приточного воздуха: охлаждением, нагревом. Вытяжная вентиляция включается вместе с приточной. Контролировать температуру вытяжного воздуха имеет смысл только при наличии системы рекуперации.
Важен думаю и интуит. понятный интерфейс пользователя, как при применении конфигуратора так и управления прибором.
Эта одна из причин по которой клиент наш выбирает ТРМ33
Занимаемся климатическими установками и удивляемся, почему наши разработчики упорно не хотят использовать плавную регулировку теплоносителя на подогреве водяных теплообменников? Так-же хотелось-бы ступенчатую регулировку предварительного электрокалорифера. В условиях длительных отрицательных темератур (-30,-40) это очень необходимо. И управление заслонкой рециркуляции не помешает.А в остальном....
Имеется в виду регулировка протока через теплообменник с помощью клапанов типа "Белимо"с пропорциональной пропускной способностью. А если добавить контроль обратки от "перетопа"-получится идеальное устройство для климатических установок.(при наличии 6-12 ступеней предварительного электроподогрева и управлением заслонкой рециркуляции воздуха)
Извиняюсь за невнимательность...
Если отбросить глюки прибора и сравнительно сложную настройку (как сказано неинтуиктивную), то в принципе при работе на тепло все есть.
Для работы на холод:
Неплохо задействовать один вход для контроля исправности холодильной машины примерно такого алгоритма:ХМ вкльчается 1-2 мин работает не обращая внимания на срабатывания датчиков защиты (например реле низкого давления), после этого если сработала защита ХМ выключается, вентилятор продолжает работать, загорается сигнал Авария. Похожий алгоритм реализован в приборе САУ-МП. А если сделать двухступенчатое управление ХМ было бы совсем хорошо.