Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: "Отваливаются" аналоговые входы

  1. #1

    По умолчанию "Отваливаются" аналоговые входы

    Тема в форуме поднималась но ее обсуждение свернуло в сторону. ПЛК-150-220.И.М после неопределенного времени работы (может 2 часа может трое суток ) пропадют сигналы с аналоговых входов - на входе ток 4-20мА а читается как ток 0мА. Лечится только длительным выключением питания до состояния перезагрузка при подаче питания. Может быть кто-то с таким сталкивался хотелось бы знать это проблема экземпляра или часто встречающаяся неисправность.

  2. #2

    По умолчанию

    Причина в появлении на входе напряжения свыше 11 В. Этого допускать нельзя.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Входной токовый сигнал получаем подключая последовательно источник питания 12В сопротивление 500 Ом подстроечное сопротивление10кОм аналоговый вход. Напряжение на входе 0.56В
    ток 4.2мА. Единственная причина увеличения входного напряжения это резкое увеличение входного сопротивления аналогового входа если это вообще возможно но тогда вопрос как будет вести себя вход при использовании датчика с выходом 4-20мА.

  4. #4

    Exclamation

    Цитата Сообщение от Кулагин Павел Посмотреть сообщение
    Входной токовый сигнал получаем подключая последовательно источник питания 12В сопротивление 500 Ом подстроечное сопротивление10кОм аналоговый вход. Напряжение на входе 0.56В
    ток 4.2мА. Единственная причина увеличения входного напряжения это резкое увеличение входного сопротивления аналогового входа если это вообще возможно но тогда вопрос как будет вести себя вход при использовании датчика с выходом 4-20мА.
    А вот так ведет себя двухпроводный датчик с выходом 4-20мА запитанный ИП 24В правда на другом экземпляре ПЛК. Время от времении вместо 0бар показания 11.3бар( вход сконфигурирован 0-10бар) и сбасывается это безобразие выключением питания правда перезагрузка запускается даже при кратковременном выключении питания и проявляется проблема намного чаще. Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовал подключить паралельно входу резистор 500 Ом и соответственно сконфигурировал вход на 0-10В таким образом исключил возможность попадания на вход повышенного напряжения но входы отваливаться не перестали так что причина где-то еще

  6. #6
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    точно такой же момент, датчик давления 4..20ма, после 40-300 сек работы зашкаливает на 11,3 когда в параметрах выставленно максимум 10, лечится только рестартом с последующим выключением питания.

  7. #7

    По умолчанию

    резистор надо ставить последовательно! Паралельное подключение не спасёт!

  8. #8
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Не помогает, помогает только мультиметр вставленный в вход ПЛК вместе с дадчиком давления и измеряющий напряжение, вот так давление не подпрыгивает до 11,3 , а вот стоит его вытащить так обязательно вылетает!

  9. #9

    По умолчанию

    тема опять свернулась!
    а вразумительного ответа мы так и неуслышали - резистор непомогают дело в чём о другом!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от urfin Посмотреть сообщение
    Не помогает, помогает только мультиметр вставленный в вход ПЛК вместе с дадчиком давления и измеряющий напряжение, вот так давление не подпрыгивает до 11,3 , а вот стоит его вытащить так обязательно вылетает!
    Т.е. если вы подключаете мультиметр параллельно входу ПЛК - сбоев не бывает? Интересно. Какой мультиметр? Электронный или старый советский стрелочный?