Тема: "Отваливаются" аналоговые входы

  1. #11
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    Cool

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    т.е. если вы подключаете мультиметр параллельно входу плк - сбоев не бывает? интересно. какой мультиметр? электронный или старый советский стрелочный?
    электронный!! но ток на дадчеке давления не показывает )!

  2. #12

    По умолчанию

    он что мерит? ток или напряжение? схемку подключения можно, а то совсем непонятно стало.
    а плк при таком подключении правильно давление показывает?

  3. #13
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    как не странно но плк дает правильные показания, мультиметр измеряет напряжение на 0 - 1 входе куда подключен дадчик давления.
    примерно такая же ситуация с температурой, на одной плк постоянно отваливается, а если присоединить на контакты входа мультиметр и измерять сопротивление он показывает температуру, стоит упрать так сразу #qnan.
    у меня наверное волшебный мультиметр, надо его вам продать и вы на его основе улучшите плк ))).
    а есть и второй вариант, что вы когда проводите эксперименты у вас всегда подключен измерительный прибор в связи с этим все и работает, а без них вы и не пробовали ))).