нужно подключить к транзисторному выходу нагрузку в 0,5А 24В
нет ли готовых решений для "усиления" выхода?
или придется городить самопал
кстати кто какими схемами пользуется?
Думаю пока так:Усилит.png
нужно подключить к транзисторному выходу нагрузку в 0,5А 24В
нет ли готовых решений для "усиления" выхода?
или придется городить самопал
кстати кто какими схемами пользуется?
Думаю пока так:Усилит.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Думаете неправильно, правильней будет следующий за штатным n-p-n выходом городить p-n-p, потерь в резисторе почти не будет. А если нужен именно n-p-n, то уж на MOSFET.
тогда как-то так
Усилит.png
Нет. 2,4 кОм это всего 10 мА из базы, если нарветесь на транзистор с низким К - будет беда.
Нужно увеличить ток хотя бы вдвое (ну, или использовать нормальные транзисторы)
Последний раз редактировалось VaBo; 19.04.2021 в 09:34.
а готовых вариантов нет? кроме ТТР?
Можно разобрать неисправное реле и вместо контактов и катушки впаять транзистор(ы), закрываем крышечкой, вставляем в розетку(колодку), всё аккуратно и красиво! И можно про запас второй комплект спаять! И для увеличения тока существует схема эмиттерного повторителя, в нашем случае понадобится транзистор структуры p-n-p.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2021 в 12:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.