Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Запись TRUE 5 функцией модбас

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Запись TRUE 5 функцией модбас

    Добрый день!
    Использую СПК110
    Таргет вроде как 3.5.14.34
    Кодесис 3.5.14.3
    Есть необходимость записать в ячейку "тру" 5 функцией, однако ни в какую не пишет FF
    gg1.png
    Пробовал и байт вставить 255, и bool true, все бесполезно
    пп2.png
    цц2.png

    ИТОГО
    Проблема решена!
    Вероятнее всего потому что я использовал "загрузка с онлайн изменениями"
    Лучше грузить проект полностью всегда
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 19.04.2021 в 07:04.