Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

  1. #1

    Question ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

    Все привет! Подскажите в чем может быть проблема, аналоговый вход 0...4000кОм постоянно скачет от измеренного на 3 Ома, пробовал на втором канале та же история. Сначала не мог понять почему у меня постоянно скачут показания от термометра сопротивления, потом подключил постоянный резистор на 3кОм и на входе постоянно скачки от 3 кОм до 3003 Ом. я бы понял если бы была погрешность, но фиксированная, а здесь просто скачки ни чем не обоснованные примерно раз в секунду, может и чаще не замерял. 3 и 4 канал не проверял, на 1 и 2 канале точно эта проблема присутствует.

  2. #2

    По умолчанию

    Время фильтрации входа поставьте побольше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Время фильтрации входа поставьте побольше.
    на сколько больше? И какова тогда будет скорость опроса?

  4. #4

    По умолчанию

    Поэкспериментируйте ,например с 0,1с и выше. Что за цель измерения у Вас и требования к скорости измерений?

  5. #5

    По умолчанию

    И каков рабочий диапазон подключенного резистора или что там у Вас.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Поэкспериментируйте ,например с 0,1с и выше. Что за цель измерения у Вас и требования к скорости измерений?
    я ставил и 1 секунду, ни чего не поменялось. Я думал вы мне предложите поставить 3 и более секунд, поэтому спросил про быстродействие

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    И каков рабочий диапазон подключенного резистора или что там у Вас.
    Я же написал, что это происходит даже с постоянным резистором на 3000 Ом.

  8. #8

    По умолчанию

    Возможно это просто вполне допустимая ошибка АЦП , а может быть помеха. В РЭ про режим R как-то мутно изложено, фактически в этом режиме вход измеряет сопротивление и гораздо выше ,понятно что с большими погрешностями , если по режиму 4-20 или 0-10 прописано значение младшего значащего разряда и можно точно все просчитать, то в режиме измерения R можно предполагать что наименьшая погрешность будет при измерении в районе 4кОм , а вот при измерении50 Ом погрешность будет сказываться.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.04.2021 в 06:50.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Возможно это просто вполне допустимая ошибка АЦП , а может быть помеха. В РЭ про режим R как-то мутно изложено, фактически в этом режиме вход измеряет сопротивление и гораздо выше ,понятно что с большими погрешностями , если по режиму 4-20 или 0-10 прописано значение младшего значащего разряда и можно точно все просчитать, то в режиме измерения R можно предполагать что наименьшая погрешность будет при измерении в районе 4кОм , а вот при измерении50 Ом погрешность будет сказываться.
    Погрешность то понятно, к ней вопросов нет. Есть вопрос почему скачки, по возможности вставлю видео. Погрешность бы изменяла показания но ни как постоянно не скакала с 3000 до 3003 и так постоянно. Соответственно десятки градусов даже не видно, они постоянно изменяются так что глаз даже заметить не успевает что там за значение

  10. #10

    По умолчанию

    Я не пойму, в чем проблема? Обычный шум АЦП: один-два разряда "прыгает"... Это все АЦП этим страдают... Кстати, чем качественнее опорное напряжение для АЦП, тем меньше шумит. Экранирование тоже помогает. Идеала не получите ...
    Обычно либо отбрасывают один-два младших разряда сдвигом значения вправо, либо усредняя, используя буфер....

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •