С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В РЭ приводится не относительная погрешность, а приведенная погрешность. Предлагаю прочитать про формулы расчета и отличие от относительной погрешности тут, раздел 2
При желании, можно и на NTC измерять, у всех разные задачи и требования. Вот тут https://youtu.be/pB37ALpPYnE в конце приведены графики полученные с обычных 5% резисторов NTC типа в сравнении с ДТС подобранных попарно для учета, применяя калибровку можно получить неплохие результаты, учитывая что ПР не СИ.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Попробуйте изменить способ измерения. Используйте аналоговый выход по току ПР200 для задания программируемого выходного тока. Этот ток используйте для измерения аналоговым входом 0...10В падения напряжения на вашем измеряемом резисторе. Старайтесь задавать такие токовые посылки, чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению. Число посылок кратно 2. Усредняете..
Да конечно можно ,но при этом нужно понимать какой будет результат. А для того нужно опять же знать параметры входа. Распишите хотя бы так как-то : предел п.п в диапазоне 0-500 ом -Х%; 500-1000 ом -y % и тд но как мне видится зная мзр удобней и точней считать ,чем по приведенной (метрология мой любимый предмет был). Чтоб тот кто желает таким образом измерить температуру например cu50 понимал что чуда не случиться и не выражал свое недовольства типа "нафига я его покупал" ,дело то не в ПР-ке мы с Вами понимаем это. И смотреть то нужно не на форуме и ютубе, а в РЭ как в оф.документе.
Последний раз редактировалось Sergej_; 21.04.2021 в 17:14.
Совет интересный. Особенно про посылки. Какие посылки более 20 ма можно подать, и особенно как это увязать сучитывая НСХ pt 100. Это вершина инженерной мысли, шедевр!чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
Напомню при 0 град 100 ом при 100 в районе 140. Закон Ома знаете наверное или ссылку дать .Да еще и задействовать АО, которого может и не быть.
Тогда уж лучше включить вход в режим 4-20 и подключив последовательно датчик к источнику опорного напряжения значением 2В с низким внутр R для диап. 0 и выше град,.А потом еще и макрос накропать под это дело.
Все это из разряда через ......у (пень-колоду). Делать надо правильно - НПТ или датчик с выходом 4-20 это другое дело.
и еще...
Сударь! Вы так ничего и не поняли! Вы остудите немножко свой горячий мозг и еще раз подумайте, где в РЭ ПР200 есть упоминание о наличии входа для измерения термосопротивлений ТС? Где в ПР200 описывается возможность линеаризации характеристики платиновых, медных термометров, компенсации сопротивления подводящих проводов?Совет интересный. Особенно про посылки. Какие посылки более 20 ма можно подать, и особенно как это увязать с
чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
учитывая НСХ pt 100. Это вершина инженерной мысли, шедевр!
Предлагать измерять ТС с помощью ПР200 - это вершина идиотизма! Для измерения ТС используется совершенно иная схемотехника и иные методы, чем те, что имеет ПР200! Почитайте литературу!
Кстати и АО с токовым выходом не имеет возможности генерить токи низких значений (0,2...2мА), так что не получится измерить сопротивления более 2,5 кОм с помощью аналогового входа 0...10В.