  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Я говорил - "Старайтесь" Из контекста прошу не вырезать...(С)
    Ну вот и ладно, это невыполнимая рекомендация согласитесь. А pt1000 выполнимая и не рекомендация , а "допущение" что это слово означает в ПУЭ надеюсь Вы знаете.

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ну вот и ладно, это невыполнимая рекомендация согласитесь. .
    Не согласен! Рекомендация дана с целью уменьшения ошибки результата измерений от биения МЗР в ЦАПе аналогового выхода (10 разрядов).
    Также надобно следить и за превышением мощности рассеяния на измеряемых сопротивлениях!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 22.04.2021 в 10:59.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Не согласен! Рекомендация дана с целью уменьшения ошибки результата измерений от биения МЗР в ЦАПе аналогового выхода (10 разрядов)
    Ну как Вы ловко, молодец. Еще раз: рассчитайте свою рекомендацию здесь и сейчас применительно к pt100, чтоб напряжение падения на ней было более 5 вольт.биения опустим для простоты, мощность резисторов тоже, напишите просто так :столько то ма.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.04.2021 в 11:04.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ну как Вы ловко, молодец. Еще раз: рассчитайте свою рекомендацию здесь и сейчас применительно к pt100, чтоб напряжение падения на ней было более 5 вольт.биения опустим для простоты напишите просто так столь-ко то ма.
    Для 100 Ом выйдет максимум 2В. Стало быть "в хотелку" не попадаем. А если взять 500 Ом - то попадемс! И 1кОм - попадемс! Но максимально - 2,5 кОм, увы!

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Для 100 Ом выйдет максимум 2В. Стало быть "в хотелку" не попадаем. А если взять 500 Ом - то попадемс! И 1кОм - попадемс! Но максимально - 2,5 кОм, увы!
    Ключевое слово
    применительно к pt100
    где там 500 Ом. Согласитесь , были не правы погорячились ,с кем не бывает.

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ключевое слово где там 500 Ом. Согласитесь , были не правы погорячились ,с кем не бывает.
    Ключевое слово (предложение) - НЕЛЬЗЯ использовать ПР200 для измерения температуры с термометров сопротивления из-за схемотехнических ограничений измерительного тракта в конструкции ПР200! Тчк!

    Для грубой индикации - можно..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 22.04.2021 в 11:16.

  7. #77
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Пример
    Потребитель купил ПР200 и больше никакого дополнительного оборудования и компонентов. У него есть РЭ. Там он вычитал, что измеряются значения сопротивлений в диапазоне 0...4 кОм. Измеряются напрямую. Приведенная погрешность измерения определена 0,5% во всём диапазоне. Потребитель рассчитывает производить отбраковку выпускаемых им сопротивлений с погрешностью не хуже 5%.
    Для номинала 100 ом он устанавливает ток 10мА и производит отбраковку сопротивлений с помощью двух программных компараторов (0,95В и 1,05В).
    Большинство термопреобразователей сопротивления не допускает измерительный ток более 1 мА. Поскольку это вызывает нагрев (соответственно и увеличение погрешности измерения), а иногда и перегорание тончайших платиновых пленок. Закончились славные времена собирателей драгметаллов, когда сечения платиновых проводников измерялись в мм.кв., сейчас сечения уже в порядках мкм.кв. Кстати по ПР посмотрите какой измерительный ток для диапазона 0...4кОм - 750мкА, это именно поэтому.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Ключевое слово (предложение) - НЕЛЬЗЯ использовать ПР200 для измерения температуры с термометров сопротивления из-за схемотехнических ограничений измерительного тракта в конструкции ПР200! Тчк!

    Для грубой индикации - можно..
    кошмар какой..

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Большинство термопреобразователей сопротивления не допускает измерительный ток более 1 мА. Поскольку это вызывает нагрев (соответственно и увеличение погрешности измерения), а иногда и перегорание тончайших платиновых пленок. Закончились славные времена собирателей драгметаллов, когда сечения платиновых проводников измерялись в мм.кв., сейчас сечения уже в порядках мкм.кв. Кстати по ПР посмотрите какой измерительный ток для диапазона 0...4кОм - 750мкА, это именно поэтому.
    От все беды как раз от нонешнего поколения.. Ибо ничему книгами не учены, а только смартфонами тешатся!

    Я с какой целью предлагал выше токовые посылки? А? Не доходит?
    Чтобы короткий импульс тока не поджарил ваши "тончайшие плёночки"! Подали импульс-померяли-выключили и так по уму, не часто, и меряем.. Эх, мОлодешь!
    Учится, учится и учится! - как завещал великий Ленин

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Большинство термопреобразователей сопротивления не допускает измерительный ток более 1 мА. Поскольку это вызывает нагрев (соответственно и увеличение погрешности измерения), а иногда и перегорание тончайших платиновых пленок. Закончились славные времена собирателей драгметаллов, когда сечения платиновых проводников измерялись в мм.кв., сейчас сечения уже в порядках мкм.кв. Кстати по ПР посмотрите какой измерительный ток для диапазона 0...4кОм - 750мкА, это именно поэтому.
    Это важное дополнение и в общем и целом знают все про саморазогрев -то уж точно. Рекомендуемый ток датчика прописывается у нормальных производителях в РЭ. Это я опять к тому что РЭ должно быть полным. Ради интереса посмотрите на овеновские ДТС ы.

Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •