Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 88

Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Так не применяйте. В чем проблема то?
    Так я и не применяю

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы бы прочли тему выше , я то как раз и против применения этого режима для этих целей , а Юрий Ревака пытается убедить в обратном. Я лишь пытаюсь выяснить реальные возможности этого режима. То что РЭ местами кривое -это чей недочет?То что ПР не является средством измерения известно наверное всем.
    По поводу РЭ, бывают опечатки, исправляем. По поводу "пытается убедить" никого не собираюсь ни в чем убеждать, привел лишь информацию от разработчиков, поделился своим опытом, как решаю проблемы которые возникли у ТС.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    ...Если верить заявлению Юрия , то отн. погрешность менее 1кОм 0,1% Вы надеюсь так не считаете?
    Позвольте не согласиться, аналогичные параметры для других режимов входа они приводят и очень внятно. Правда с ошибками, но думаю исправят.
    В РЭ приводится не относительная погрешность, а приведенная погрешность. Предлагаю прочитать про формулы расчета и отличие от относительной погрешности тут, раздел 2

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    В РЭ приводится не относительная погрешность, а приведенная погрешность. Предлагаю прочитать про формулы расчета и отличие от относительной погрешности тут, раздел 2
    Да конечно приведенная , А какова будет абсолютная не поможете посчитать например при 1 ом , 10 ом, 100 ом? У меня неприлично большая получается даже для 0,1% от0 до 2000 ом 2Ома.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.04.2021 в 15:29.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    По поводу РЭ, бывают опечатки, исправляем. По поводу "пытается убедить" никого не собираюсь ни в чем убеждать, привел лишь информацию от разработчиков, поделился своим опытом, как решаю проблемы которые возникли у ТС.
    Юрий , исправьте пожалуйста и дополните, это же для общей пользы , не занудства ради. И напишите там чтоб ДТСы не подключали, а если подключают не роптали.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Юрий , исправьте пожалуйста и дополните, это же для общей пользы , не занудства ради. И напишите там чтоб ДТСы не подключали, а если подключают не роптали.
    При желании, можно и на NTC измерять, у всех разные задачи и требования. Вот тут https://youtu.be/pB37ALpPYnE в конце приведены графики полученные с обычных 5% резисторов NTC типа в сравнении с ДТС подобранных попарно для учета, применяя калибровку можно получить неплохие результаты, учитывая что ПР не СИ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Все привет! Подскажите в чем может быть проблема, аналоговый вход 0...4000кОм постоянно скачет от измеренного на 3 Ома, пробовал на втором канале та же история. ...
    Попробуйте изменить способ измерения. Используйте аналоговый выход по току ПР200 для задания программируемого выходного тока. Этот ток используйте для измерения аналоговым входом 0...10В падения напряжения на вашем измеряемом резисторе. Старайтесь задавать такие токовые посылки, чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению. Число посылок кратно 2. Усредняете..

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    При желании, можно и на NTC измерять, у всех разные задачи и требования. Вот тут https://youtu.be/pB37ALpPYnE в конце приведены графики полученные с обычных 5% резисторов NTC типа в сравнении с ДТС подобранных попарно для учета, применяя калибровку можно получить неплохие результаты, учитывая что ПР не СИ.
    Да конечно можно ,но при этом нужно понимать какой будет результат. А для того нужно опять же знать параметры входа. Распишите хотя бы так как-то : предел п.п в диапазоне 0-500 ом -Х%; 500-1000 ом -y % и тд но как мне видится зная мзр удобней и точней считать ,чем по приведенной (метрология мой любимый предмет был). Чтоб тот кто желает таким образом измерить температуру например cu50 понимал что чуда не случиться и не выражал свое недовольства типа "нафига я его покупал" ,дело то не в ПР-ке мы с Вами понимаем это. И смотреть то нужно не на форуме и ютубе, а в РЭ как в оф.документе.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.04.2021 в 17:14.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Попробуйте изменить способ измерения. Используйте аналоговый выход по току ПР200 для задания программируемого выходного тока. Этот ток используйте для измерения аналоговым входом 0...10В падения напряжения на вашем измеряемом резисторе. Старайтесь задавать такие токовые посылки, чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению. Число посылок кратно 2. Усредняете.. . ..
    Совет интересный. Особенно про посылки. Какие посылки более 20 ма можно подать, и особенно как это увязать с
    чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
    учитывая НСХ pt 100. Это вершина инженерной мысли, шедевр!
    Напомню при 0 град 100 ом при 100 в районе 140. Закон Ома знаете наверное или ссылку дать .Да еще и задействовать АО, которого может и не быть.
    Тогда уж лучше включить вход в режим 4-20 и подключив последовательно датчик к источнику опорного напряжения значением 2В с низким внутр R для диап. 0 и выше град,.А потом еще и макрос накропать под это дело.
    Все это из разряда через ......у (пень-колоду). Делать надо правильно - НПТ или датчик с выходом 4-20 это другое дело.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Да конечно можно ,но при этом нужно понимать какой будет результат.... Чтоб тот кто желает таким образом измерить температуру например cu50 понимал что чуда не случиться и не выражал свое недовольства типа "нафига я его покупал" ,дело то не в ПР-ке мы с Вами понимаем это. И смотреть то нужно не на форуме и ютубе, а в РЭ как в оф.документе.
    и еще...

    Совет интересный. Особенно про посылки. Какие посылки более 20 ма можно подать, и особенно как это увязать с
    чтобы попасть в верхнюю часть шкалы аналогового входа по напряжению
    учитывая НСХ pt 100. Это вершина инженерной мысли, шедевр!
    Сударь! Вы так ничего и не поняли! Вы остудите немножко свой горячий мозг и еще раз подумайте, где в РЭ ПР200 есть упоминание о наличии входа для измерения термосопротивлений ТС? Где в ПР200 описывается возможность линеаризации характеристики платиновых, медных термометров, компенсации сопротивления подводящих проводов?
    Предлагать измерять ТС с помощью ПР200 - это вершина идиотизма! Для измерения ТС используется совершенно иная схемотехника и иные методы, чем те, что имеет ПР200! Почитайте литературу!

    Кстати и АО с токовым выходом не имеет возможности генерить токи низких значений (0,2...2мА), так что не получится измерить сопротивления более 2,5 кОм с помощью аналогового входа 0...10В.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05