Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 88

Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вход-то физически не может измерить менее 1 Ома, скажем по другому с разрешением менее 1 Ома, а 1ом это примерно 2,5град.
    Как Вы к этому умозаключению пришли?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Предел основной приведенной погрешности для:
    в диапазоне 0...2 кОм, не более 0,5 %
    в диапазоне 2...4 кОм, не более 1,5 %

    2000/100*0,5=10 Ом (для 0...2кОм)
    2000/100*1,5=30 Ом (для 2...4кОм)
    Последний раз редактировалось аскар; 20.04.2021 в 11:02.

  3. #43

    По умолчанию

    Я уточнил по этому вопросу, на самом деле погрешность во всем диапазоне имеет разный характер, в РЭ приведены данные даже с запасом, реальная погрешность, например до 1К может быть и менее 0.1%.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    1000/100*0,1=1 Ом
    хотя в РЭ и не оговорено

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я уточнил по этому вопросу, на самом деле погрешность во всем диапазоне имеет разный характер, в РЭ приведены данные даже с запасом, реальная погрешность, например до 1К может быть и менее 0.1%.
    Юрий, я не зря задал вопрос про значения МЗР , из той скудной информации что есть в РЭ мы можем только предположить что 4000/4096 ( 12 разр. ацп) примерно 1 ом,а выше значащие разряды двигаются влево. если это не так, то поправьте , выложите формулу по которой его можно прикинуть и все вопросы снимутся , отразите это РЭ .
    РЭ это оф.документ производителя , по которому люди не только эксплуатируют прибор, но и проектируют что-то ,а для этого должна быть информация исчерпывающяя в РЭ, и проектировщик должен ее брать оттуда, а не с форума.
    В данный момент прочтя РЭ не возможно узнать значение МЗР для этого режима, а потому что-то рассчитать с заданной точностью.
    Прочтя РЭ понятно что выше 4000 не измерить, но это не так, так пропишите это в РЭ со всеми возможными оговорками, почему эта возможность не отражена В РЭ? И если измеряя ток, я понимаю что дискретность 6 мка ,и все что ниже это мусор, и нет никакого смысла его использовать, то измеряя R этого понимания нет.
    И если вход выдает значащее значение в десятых долях для этого диапазона, тогда конечно будет в десять раз точнее (если не учитывать погрешность), чем в целых.Тогда конечно до 1 град наверное вполне достижимо. Вот скрины двух РЭ на ПР200 с оф сайта, второе свежее, найдете отличия в примечаниях? Я их подчеркнул .Как это понимать, опечатка?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (170.5 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (123.8 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.04.2021 в 06:43.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    ... ...
    РЭ это оф.документ производителя , по которому люди не только эксплуатируют прибор, но и проектируют что-то ,а для этого должна быть информация исчерпывающяя в РЭ, и проектировщик должен ее брать оттуда, а не с форума.
    В данный момент прочтя РЭ не возможно узнать значение МЗР для этого режима, а потому что-то рассчитать с заданной точностью.
    ... ...
    А вы, сударь, РЭ читали?
    Цитирую:
    Прибор ПР200 предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием
    Вы слова "измерительные", "измерение" и т.п. видите?
    А перед этим цитаты:
    Настоящее руководство было составлено в расчете на то, что им будет пользоваться
    подготовленный и квалифицированный персонал, аттестованный по действующим стандартам,
    регламентирующим применение электрооборудования, а именно:
    1. Любой инженер по вводу в эксплуатацию, или сервисному обслуживанию, должен
    быть подготовлен и обладать достаточной квалификацией, ...
    Отказ от ответственности
    Ни при каких обстоятельствах компания ООО «Производственное объединение ОВЕН»
    и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность, и не будут признавать за
    собой какие-либо обязательства, в связи с любым ущербом, который может возникнуть в
    результате установки или использования данного оборудования с нарушением действующей
    нормативно-технической документации.
    Пора бы грамотному инженеру хорошо вдумываться при принятии решения о применении ПР200 в измерениях!

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А вы, сударь, РЭ читали?
    Цитирую:

    Вы слова "измерительные", "измерение" и т.п. видите?
    А перед этим цитаты:




    Пора бы грамотному инженеру хорошо вдумываться при принятии решения о применении ПР200 в измерениях!
    Вы бы прочли тему выше , я то как раз и против применения этого режима для этих целей , а Юрий Ревака
    Я уточнил по этому вопросу, на самом деле погрешность во всем диапазоне имеет разный характер, в РЭ приведены данные даже с запасом, реальная погрешность, например до 1К может быть и менее 0.1%.
    пытается убедить в обратном. Я лишь пытаюсь выяснить реальные возможности этого режима. То что РЭ местами кривое -это чей недочет?То что ПР не является средством измерения известно наверное всем.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.04.2021 в 12:46.

  8. #48

    По умолчанию

    Еще раз попробую сделать акцент на том, что ПР200 - не предназначен для создания измерительных систем! Это программируемое реле, основной функцией которого является управление элементами по логическим(дискретным, релейным) принципам. Поэтому производитель и не приводит те параметры, которые вы озвучиваете. В качестве индикатора сопротивления ПР200 годится, и только!

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы бы прочли тему выше , я то как раз и против применения этого режима для этих целей , а.
    Так не применяйте. В чем проблема то?

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Еще раз попробую сделать акцент на том, что ПР200 - не предназначен для создания измерительных систем! Это программируемое реле, основной функцией которого является управление элементами по логическим(дискретным, релейным) принципам. Поэтому производитель и не приводит те параметры, которые вы озвучиваете. В качестве индикатора сопротивления ПР200 годится, и только!
    Так я о том-же собственно. или для подключения 4 кОм-ного потенциометра датчика положения задвижки например. Но люди упорно пытаются использовать его для подключения термосопротивлений и измерять температуру.А представители ОВНА не могут внятно изложить характеристики входа для этого режима.Если верить заявлению Юрия , то отн. погрешность менее 1кОм 0,1% Вы надеюсь так не считаете?
    Поэтому производитель и не приводит те параметры, которые вы озвучиваете
    Позвольте не согласиться, аналогичные параметры для других режимов входа они приводят и очень внятно. Правда с ошибками, но думаю исправят.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.04.2021 в 13:21.

Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •