    По умолчанию Подключение двух панелей к ПЛК-110

    Добрый день. Есть необходимость подключить две панели оператора (одна на шкафу, вторая в другом помещении) к ПЛК-110 обновленной линейки. Не будет ли конфликта между ними? Или можно одну по RS232, а вторую по RS485 подключить? Так же будет необходим один порт RS485 для обмена данными по ModBus. По характеристикам вроде хватает портов, но хотелось бы уточнить.

    И еще один вопрос, есть шкаф, на его примере нужно построить еще один (есть только фото). Можете подсказать зачем установлено 2 контролера?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehman Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть необходимость подключить две панели оператора (одна на шкафу, вторая в другом помещении) к ПЛК-110 обновленной линейки. Не будет ли конфликта между ними? Или можно одну по RS232, а вторую по RS485 подключить? Так же будет необходим один порт RS485 для обмена данными по ModBus. По характеристикам вроде хватает портов, но хотелось бы уточнить.

    И еще один вопрос, есть шкаф, на его примере нужно построить еще один (есть только фото). Можете подсказать зачем установлено 2 контролера?
    Да хоть десять панелей одновременно http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    :


    ЗЫ. Причем для подключения такой "гирлянды" из панелей достаточно использовать у ПЛК один порт -RS232 или RS232 Debug
    Причем проекты(экраны) для всех панелей могут быть одинаковыми, а могут быть и совершенно различными
    Последний раз редактировалось petera; 28.05.2015 в 11:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Можете подсказать зачем установлено 2 контролера?
    Вопрос из серии "Что бы это значило"
    Может ПЛК110-60 небыло
    Народ подключайтесь будем угадывать
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 28.05.2015 в 11:26.

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Только вопрос как сделать автоматическое обновление на всех панелях данных с панели с которой сейчас происходит изменение параметров (если на всех панелях один и тот же проект) надо как то через ПЛК логику делать. Сравнивать все параметры со всех панелей каждый цикл и если что то где то изменилось пересылать обновлять на других панелях...

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Только вопрос как сделать автоматическое обновление на всех панелях данных с панели с которой сейчас происходит изменение параметров (если на всех панелях один и тот же проект) надо как то через ПЛК логику делать. Сравнивать все параметры со всех панелей каждый цикл и если что то где то изменилось пересылать обновлять на других панелях...
    Если ПЛК слейв, а панели мастер, и все панели обращаются к одним и тем же переменным в слейве ПЛК, то ни каких лишних телодвижений делать не надо. Изменили данные на экране одной панели и они тут же отобразятся на экранах остальных панелей. Т.е изменять данные можно на любой панели.
    ЗЫ.
    Скрин на основе проектов http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Захват-4.png
    Если на экране третей панели нажать кнопки включения насосов 3 или 4, то на экранах панели 1 и 2 состояние насосов 3 и 4 изменится на включенное, так же и кнопки с подсветкой "Пуск" и "Стоп" на экране панели 1 тоже изменятся.
    Аналогично и для других кнопок.
    Последний раз редактировалось petera; 28.05.2015 в 12:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте! А с дублированием СПК-110 Вы сталкивались? Или может есть какие-то мысли по поводу осуществления такого проекта. Я не смог решить такую задачу и тупо купил ВП-110.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mstashnev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А с дублированием СПК-110 Вы сталкивались? Или может есть какие-то мысли по поводу осуществления такого проекта. Я не смог решить такую задачу и тупо купил ВП-110.
    Зачем покупать эту хрень? Раньше спросить никак? За такую цену можно купить пять 10" панелей с изернет.
    Делаете один слейв в ПЛК и добавляете 2 и больше TCP, порты 502, 503, 504. Если надо можно добавить 1-2-3 TCP и например RS485. Всё!
    Смотри скрин 1 Слейв.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2022 в 20:22.

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 10:32
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •