Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
1. В конфигурации ПЛК создаем две переменные
Захват-05.png

переменная AO_1 - выход ПЛК 4..20 мА
переменная HMI_307 - значение из панели

2. Программа
Захват-06.png

Здесь (в ПЛК) все.
Замечу в переменную AO_1 нужно записывать значения от 0.0 до 1.0, что будет соответствовать 4..20 мА на физ.выходе ПЛК
Интересная штука - тоже помню что где-то надо было писать 0.0...1.0 в аналоговый выход. Тут надо было сделать программу под ПЛК160 - и там надо было писать 4.0...20.0. И вроде работало.
изображение_2022-10-27_185035342.png
И мин макс на картинке - 0.0 и 21.0