Тема: ПЛК 160 типы данных

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Утро доброе всем...!
    Вложение 63507 - ПЛК №2
    Вложение 63508 - ПАНЕЛЬ СП307
    Вложение 63509 - ПЛК №1
    В конфигураторе панели, во всех битах 0х, а здесь 1х, смотри скрин 1 Ошибка БИТ.jpg

  2. #32
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В конфигураторе панели, во всех битах 0х, а здесь 1х, смотри скрин 1 Ошибка БИТ.jpg
    Для слейва из конфигурации не имеет значение 0х или 1х, вроде так было раньше, См. примечание!

    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В конфигураторе панели, во всех битах 0х, а здесь 1х, смотри скрин 1 Ошибка БИТ.jpg
    Благодарю, а слона - то я и не заметил...!
    Неужели из - за одной ошибки так прд. и прм. страдают...?!

  4. #34

    По умолчанию

    Исправил и запрограммировал в панель, ещё один нюанс - экраны , как переключались с задержкой, так и переключаются, но только те, которые относятся к плк 2, а тут - то я что неправильно сделал...!?

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для слейва из конфигурации не имеет значение 0х или 1х, вроде так было раньше, См. примечание!

    Получается , что я неправильно распределил адресацию, судя по картинке, я сперва использовал все требующиеся мне по 8-мь бит, потом уже остальное...

  6. #36

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Получается , что я неправильно распределил адресацию, судя по картинке, я сперва использовал все требующиеся мне по 8-мь бит, потом уже остальное...
    У вас нормально распределены переменные в обоих ПЛК, "незанятого пространства" как на рисунке, нет.
    Панель я не открывал, но имейте в виду при адресации бит, что 1байт(8 бит)+1байт(8 бит)=1word, т.е. эти 2 последовательных байта относятся к одному и тому-же адресу регистра.

  8. #38

    По умолчанию

    Вот то самое переключение экранов, чтобы не быть голословным, относящиеся экраны к плк 1 переключаются хорошо, а вот относящиеся к плк 2 с задержкой...

  9. #39
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Скорей всего не программные, а аппаратные проблемы связанные с
    - подключение второго ПЛК к панели, например, по топологии звезда, а не последовательное подключение Панель-> ПЛК1->ПЛК2
    - отсутствуют согласующие резисторы на конце линии
    - и пр.

    ЗЫ
    пару диагностических дисплеев со статистикой обмена не помешают

    Для диагностики влияния этих мероприятий
    Воспользуйтесь регистрами PSW70...PSW73 (сделайте дисплеи с этими регистрами) (это для порта PLC)
    дисплеи сделать глобальными!
    PSW70 - число переданных пакетов
    PSW71 - число пакетов с ошибками
    PSW72 - число ошибок из-за тайм-аута
    PSW73 - число ошибок из-за искажения данных(не совпадают СRC
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 14:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Скорей всего не программные, а аппаратные проблемы связанные с
    - подключение второго ПЛК к панели, например, по топологии звезда, а не последовательное подключение Панель-> ПЛК1->ПЛК2
    - отсутствуют согласующие резисторы на конце линии
    - и пр.

    ЗЫ
    пару диагностических дисплеев со статистикой обмена не помешают

    Для диагностики влияния этих мероприятий
    Воспользуйтесь регистрами PSW70...PSW73 (сделайте дисплеи с этими регистрами) (это для порта PLC)
    дисплеи сделать глобальными!
    PSW70 - число переданных пакетов
    PSW71 - число пакетов с ошибками
    PSW72 - число ошибок из-за тайм-аута
    PSW73 - число ошибок из-за искажения данных(не совпадают СRC
    Второй плк на данный момент не подключен, длинна провода от плк до экрана один метр, просто меня беспокоит - то, что после добавления экранов для второго плк, эти экраны стали переключаться с задержкой...

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •