В конфигураторе панели, во всех битах 0х, а здесь 1х, смотри скрин 1 Ошибка БИТ.jpg
В конфигураторе панели, во всех битах 0х, а здесь 1х, смотри скрин 1 Ошибка БИТ.jpg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Исправил и запрограммировал в панель, ещё один нюанс - экраны , как переключались с задержкой, так и переключаются, но только те, которые относятся к плк 2, а тут - то я что неправильно сделал...!?
Вот то самое переключение экранов, чтобы не быть голословным, относящиеся экраны к плк 1 переключаются хорошо, а вот относящиеся к плк 2 с задержкой...
Скорей всего не программные, а аппаратные проблемы связанные с
- подключение второго ПЛК к панели, например, по топологии звезда, а не последовательное подключение Панель-> ПЛК1->ПЛК2
- отсутствуют согласующие резисторы на конце линии
- и пр.
ЗЫ
пару диагностических дисплеев со статистикой обмена не помешают
Для диагностики влияния этих мероприятий
Воспользуйтесь регистрами PSW70...PSW73 (сделайте дисплеи с этими регистрами) (это для порта PLC)
дисплеи сделать глобальными!
PSW70 - число переданных пакетов
PSW71 - число пакетов с ошибками
PSW72 - число ошибок из-за тайм-аута
PSW73 - число ошибок из-за искажения данных(не совпадают СRC
Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 14:53.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg