Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68

Тема: ПЛК 160 типы данных

  1. #21

    По умолчанию

    Всё, заработало, оказалась ошибочная информация про букву в маркировке контроллера, не 4-20мА а 0-10в, снял контроллер и по шильдику вскрылась проблема...

  2. #22

    По умолчанию

    А можно ли как-то увеличить скорость обработки кнопок на панели, сейчас в панели стало обращение к двум плк, по обращению и ответам скорость к первому осталась на прежнем уровне, но вот при работе со вторым стали наблюдаться подвисания на несколько секунд...!?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    А можно ли как-то увеличить скорость обработки кнопок на панели, сейчас в панели стало обращение к двум плк, по обращению и ответам скорость к первому осталась на прежнем уровне, но вот при работе со вторым стали наблюдаться подвисания на несколько секунд...!?
    Подвисания могут возникать при обращении по несуществующим адресам. Стоит проверить привязку всех переменных второго ПЛК.

  4. #24

    По умолчанию

    Спасибо, проверю...

  5. #25
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Забыл совсем, у меня в проекте панели нет строки - переставить WORD в REAL, только на этом месте - изменить порядок регистров.
    Это одно и тоже
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #26

    По умолчанию

    Принято, уже интуитивно понял, я не очень большой специалист в программировании, делаю в LD и FBD, с сенсорной панелью у меня вообще опыт работы с самого начала в первый раз, вот и вопросы примитивные для вашего уровня задаю, всё познается с опытом...

  7. #27

    По умолчанию

    Проверил, несуществующих адресов нет, задержка в несколько секунд , как на прд. , так и на прм., но только с 0-ым регистром.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Проверил, несуществующих адресов нет, задержка в несколько секунд , как на прд. , так и на прм., но только с 0-ым регистром.
    Выкладывайте проекты, а то гадание на кофейной гуще получается. Тормозов быть не должно.

  9. #29

    По умолчанию

    Хорошо, завтра выйду на смену и выложу, для плк и для панели...

  10. #30

    По умолчанию

    Утро доброе всем...!
    VK1-10 + MIXER 1 only screen.pro - ПЛК №2
    VK1-10+СМЕСИТЕЛЬ.txp - ПАНЕЛЬ СП307
    VK1-10 auto_blowing.pro - ПЛК №1
    Последний раз редактировалось rg6u; 30.10.2022 в 08:36.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •