Заказали у Вас эти клапана. При заказе поставили отметку о том, что нам необходимо Uпит=DC24V.
К нам приехали SCE220A023 с отметкой на корпусе 230/50.
Подскажите, можем ли мы их включить в цепь постоянного тока U=24D ?
С уважением, SKiT.
Заказали у Вас эти клапана. При заказе поставили отметку о том, что нам необходимо Uпит=DC24V.
К нам приехали SCE220A023 с отметкой на корпусе 230/50.
Подскажите, можем ли мы их включить в цепь постоянного тока U=24D ?
С уважением, SKiT.
Не стоит.. Катушки могут испортиться. И работать точно не будут.
Так вот и мы так же думаем. Просто в каталогах "Овен" указано, что катушки имеют два рабочих напряжения.
Мы еще покопались в "родных" каталогах asco. Так вот там четко даны определения каталожных номеров для DC24В и AC230В. Так что, судя по всему, менеджер прислала нам не то.