Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Визуализация % открытия заслонки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию Визуализация % открытия заслонки

    Имеем заслонку без датчика положения. Время полного открытия 10 сек, закрытия тоже само собой 10 сек. Необходимо как то привязаться ко времени работы откр закр. Например заслонка открывалась 10 сек это 100% открытия и причем не важно сколько времени еще был сигнал на открытие, потолок 100%. Закрываем заслонку например 5 сек "попугаеметр" должен показать 50% как то так. Подскажите пожалуйста как реализовать.

  2. #2

    По умолчанию

    Я реализовал это с помощью самописного блока. Идея такая, что сначала нужно пересчитать полное время хода заслонки в миллисекунды и принять это за 100%. Потом, с помощью реверсивного счётчика считать миллисекунды времени воздействия на открытие или закрытие заслонки. Имея количество миллисекунд можно легко пересчитать их в процент открытия. Это самый простой вариант. Так же можно учесть время реверса, которое надо добавлять к результату если направление движения меняется. Это усложнит блок, но добавит точности к расчётам.

  3. #3

    По умолчанию

    Может как то так?

    пример.jpg
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Юрий, проценты должны увеличиваться и уменьшаться в зависимости от времени воздействия сигналов "заслонку открыть", "заслонку закрыть"

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Юрий, проценты должны увеличиваться и уменьшаться в зависимости от времени воздействия сигналов "заслонку открыть", "заслонку закрыть"
    Нужно делать так. Овен2.png

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Можно сделать ещё точнее изменив время с 1 сек до 0,5 сек.

  7. #7

    По умолчанию

    У кого это реально долговременно работает без калибровки? Если хотите точность нужен привод пропорциональный 4-20ма например, или с обратной связью. Без обратной связи ошибки будут накапливаться от следующих факторов: интенсивность срабатываний, люфт , нестабильность скорости закр.откр. и тд. Если тех процесс позволяет как вариант можно сделать автокалибровку -кратковременно уводить периодически в крайнее положение и от этого плясать. А при таких не низких (10сек) скоростях ошибки быстро набегут. Недавно человек выкладывал макрос готовый псевдоаналоговый ПИД . Не знаю есть там автокалибровка или нет но выход % положения есть. Вот кажется этот: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34524
    Последний раз редактировалось Sergej_; 16.04.2021 в 07:15.

  8. #8

    По умолчанию

    У нас точно не работает долго, вы правы. Со временем ошибка накапливается и положение расчитанное не соответствует реальному. Спасает только то, что механизм периодически при выключении возвращает привод в 0. После достижение расчитанного нулевого положения начинают работать импульсы доводки, которые "догоняют" привод до реального нуля. Самый лучший вариант - использовать привода с обратной связью.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShmoninEN Посмотреть сообщение
    У нас точно не работает долго, вы правы. Со временем ошибка накапливается и положение расчитанное не соответствует реальному. Спасает только то, что механизм периодически при выключении возвращает привод в 0. После достижение расчитанного нулевого положения начинают работать импульсы доводки, которые "догоняют" привод до реального нуля. Самый лучший вариант - использовать привода с обратной связью.
    Если есть хоть один концевик, можно по нему обнулять или ставить 100%, сбрасывая ошибку.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если есть хоть один концевик, можно по нему обнулять или ставить 100%, сбрасывая ошибку.
    Можно и без концевика автокалибровку сделать , если время хода умножить например на 1,5 для гарантированного угона в крайнее положение , но если это только не критично для техпроцесса, а вообще это суррогатные методы не должны применяться, если важно точно знать положение привода, сразу поставить с обратной связью. На некоторых приводах встречал посадочные места как и под концевики так и под переменные резисторы, хотя самих их нет но приколхозить можно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ST - команда открытия визуализации.
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 06:29
  2. Ошибка открытия проекта
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 07:14
  3. Ошибка открытия документа
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:49
  4. Помогите схемой пид регулятора на 2е заслонки
    от Антон Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 22:33
  5. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •