ПР102 как Slave получает по Модбас команды и выполняет их, но в начале работы (при запуске) и иногда при работе по определённым условиям надо бы обнулять эту сетевую переменную, на случай если связи уже нет а команда "висит".
Она помниться даже при отключении- включении ПР
Не совсем понятна проблема, если Вам нужно иметь значение по умолчанию для сетевой переменной, можно так сделать:
Инициализация.PNG
Просто обнулить(записать значение) по команде или при включении - вообще не вижу проблемы!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2021 в 13:00.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Об этом способе я уже думал, но не нравиться он мне- в каждом цикле переписывать сетевую переменную по которой же получаешь критическую информацию (команду на включение оборудования)
А если мне надо выполнить какое-нибудь действие только при определённом условии что нет функционала?
Последний раз редактировалось RomAl; 05.05.2021 в 12:52.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Недостаток этих макросов в том, что выходная переменная всегда "соединена" с одним из входов, то есть не обладает возможностями "самостоятельной жизни", короче, я обычно делаю так:
Изменение переменной из 3 мест.PNG
При изменение входных переменных происходит разовая запись в выходную переменную, а дальше выходная переменная может "жить" собственной жизнью, например её можно изменить с экрана(или как ещё).
Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2021 в 20:28.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
вариант подобный вашему с помощью SEL и FTRIG я и использую (пока в тестировании) но он мне не по душе, извращение какое-то переписывать сетевую переменную в каждом цикле.
Но почему нет нормального оператора подобного if()then enf_if мне не понятно. Если бы были операторы if и case то и ST для ПР не очень мне нужен бы был.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.