Тема: МВ210-411 Половина выходов не включаеться в работу

  1. #1

    По умолчанию МВ210-411 Половина выходов не включаеться в работу

    Повторю вопрос в отдельной теме. Подскажите, модуль вывода 210-411, в конфигураторе читаеться и управляеться (попробовал порулить выходом D0), все клемы СОМ посадил на минус, все 3 клемы U+ на плюс. В результате индикация выходов с 1по 8 и с 10 по 12 и 22 потухла и готова к работе (как я понимаю), а выход 9 и 13-21 продолжают гореть красным.Что не так?Снимок_2021_04_14_13_09_13_708.jpgСнимок_2021_04_14_13_21_51_79.jpgСнимок_2021_04_14_13_22_05_711.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Ну так у Вас на некоторых выходах обрыв нагрузки - вот он и показывает красным (плюс смотрите битовую маску состояния диагностики контроля нагрузки).
    Отключить контроль обрыва на выходах 9-24 нельзя (разве что перевести в режим верхний и нижний ключ).
    Так же контроль обрыва не работает во включённом состоянии выхода
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Постойте, но у меня всего один выход (D1) подключен к светодиоду,все остальные висят в воздухе, но тем не менее на половине из них индикация погашена, а на других такихже висящих в ,,воздухе,, горит, как тогда корелируеться работа одних выходов с другими?

  4. #4

    По умолчанию

    Режимы работы выходов 10-12 покажите пожалуйста
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #5

    По умолчанию

    Для 1-8 контроль обрыва нагрузки по умолчанию, вроде как выкл (не помню сходу). Для 9-24 - всегда вкл в режиме верхний ключ
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #6

    По умолчанию

    Как это сделать?

  7. #7

    По умолчанию

    К тому же 22_23_и 24 тоже красным не горят

  8. #8

    По умолчанию

    в конфигураторе посмотрите параметры "режим работы выхода" для соотв. выходов
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  9. #9

    По умолчанию

    завтра продолжу, спасибо, пора домой

  10. #10

    По умолчанию

    Сделал скрины вкладки ,,Отслеживания параметров устройства,,Снимок_2021_04_15_08_28_20_101.jpgСнимок_2021_04_15_08_28_47_723.jpg. Также выяснил следоющие (касательно клем с горящей красным цветом индикацией) приподключении к одной из клем нагрузки (светодиода) индикация тухнет-НО сам светодиод загораеться ,,в пол накала,,. При записи в этот выход 1, индикация загораеться зелёным но яркость светодиода не меняеться. Когда индикация работы выхода тухнет, светодиод продолжает гореть . Всё описаное действует и для всех других выходов с краснойй индикацией как на фотографии в начале чата. Жду рекомендацией как это исправиить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нужен программист на разовую работу
    от Николай80 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 00:34
  2. Ищу работу.
    от CSharp в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 01:58
  3. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  4. Как проконтролировать работу датчика?
    от asupsp700 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 10:14
  5. Как оченить свою работу
    от Димитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 21:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •