Тема: Связь СП307Р с МВ210 - 202

  1. #1

    По умолчанию Связь СП307Р с МВ210 - 202

    Добрый день! Помогите пожалуйста. Панель в связке с модулем обрабатывают сигнал с 2х энкодеров. Модуль считает импульсы, панель через макрос обрабатывает результаты. Все вроде бы хорошо, но нужно чтоб с одной кнопки, реализуемой на панели, обнулялись счетчики в модуле. Для этого нужно записать 1 в регистр модуля. Хотел реализовать обнуление через макрос используя функцию write(), но почему то не получается. Вроде как вообще не пишет в 226 и 227 регистр модуля ничего. Может кто подскажет как реализовать? Просто организовав кнопку как графический элемент и обратившись в регистр модуля 226 функцией 4х получается, но это одна кнопка один регистр, а надо 2 регистра....

  2. #2

    По умолчанию

    Функциональной кнопкой? Добавить туда запись регистра 226 и запись регистра 227

  3. #3

    По умолчанию

    А можно подробнее как функциональной кнопкой писать в 2 регистра одновременно?? Там в окне настроек устанавливается 1 регистр или динамический адрес...

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое. Вопросов больше нет, в начале затупил, признаю...

  6. #6

    По умолчанию

    А по макросам не проконсультируете, почему не получается функцией write() запись в регистр? Может какие особенности у функции? Почему с кнопки работает а с макроса нет?

  7. #7

    По умолчанию

    Функцией reads() успешно читаю с этого же модуля...

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_М Посмотреть сообщение
    А по макросам не проконсультируете, почему не получается функцией write() запись в регистр? Может какие особенности у функции? Почему с кнопки работает а с макроса нет?
    Выложите код вашего макроса, пожалуйста.

  9. #9

    По умолчанию

    Только завтра, я уже не на работе...

  10. #10

    По умолчанию

    Вообщем пытался записать так, по ряду причин картинку или весь макрос скинуть не могу, но остальное к делу не имеет значение...
    Write(NET_0, 1,MODBUS_TCP_BIT_4X, 226, 0, TYPE_BIT, 1);

    и такой вариант пытался:
    BOOL int = 1;
    Write(NET_0, 1,MODBUS_TCP_BIT_4X, 226, 0, TYPE_BIT, int);

    Если тип WORD, то как....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  2. Теряется связь с МВ210-101
    от _Pavel_ в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 12:20
  3. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  5. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •