Тема: ТРМ 1033, алгоритм №4

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 1033, алгоритм №4

    Здравствуйте. Для опробывания работы контроллера собран испытательный стенд, подключены датчики температуры, имитация датчика перепада давления на вентиляторе и др. Происходит такая ситуация. При переводе контроллера в режим "ЗИМА" в дежурном режиме (СТОП) постоянно выдается сигнал на закрытие клапана КЗР и сигнал на включение циркуляционного насоса. ПВХ и МВХ задвижки 60 с. и 1 с. соответственно. Логически думается, что спустя 60 секунд контроллер должен принять положение клапана как закрытое, снять сигнал на закрытие и соответственно выключить циркуляционный насос при закрытом клапане, чего не происходит. Выхода ДО6 и ДО7 постоянно активны. Почему так происходит, что не так в настройках, куда копать? Помогите пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Т на датчике температуры обратной воды поднимите или уставку Т обр. воды поставьте ниже. Видимо по ней срабатывает, вот насос и не отключается. И проверьте подключение клапана, он должен открываться на прогрев.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Насос.jpg 
Просмотров:	128 
Размер:	359.7 Кб 
ID:	56099  

Похожие темы

  1. Проблема с конфигуратором для Овен ТРМ 1033
    от СвятославИркутск в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 15:35
  2. Перепрошивка САУ-МП-06 на 11 алгоритм?
    от Zver2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:40
  3. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 21:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •