Здравствуйте. Для опробывания работы контроллера собран испытательный стенд, подключены датчики температуры, имитация датчика перепада давления на вентиляторе и др. Происходит такая ситуация. При переводе контроллера в режим "ЗИМА" в дежурном режиме (СТОП) постоянно выдается сигнал на закрытие клапана КЗР и сигнал на включение циркуляционного насоса. ПВХ и МВХ задвижки 60 с. и 1 с. соответственно. Логически думается, что спустя 60 секунд контроллер должен принять положение клапана как закрытое, снять сигнал на закрытие и соответственно выключить циркуляционный насос при закрытом клапане, чего не происходит. Выхода ДО6 и ДО7 постоянно активны. Почему так происходит, что не так в настройках, куда копать? Помогите пожалуйста.