Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ232М И Тнаружного воздуха.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ232М И Тнаружного воздуха.

    Требуется изменить Тнаружного воздуха на контроллере(допустим показывает на улице по контроллеру +15гр,а требуется уменьшить на 5 гр.).Куда и как зайти в настройках,чтоб это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nukto Посмотреть сообщение
    Требуется изменить Тнаружного воздуха на контроллере(допустим показывает на улице по контроллеру +15гр,а требуется уменьшить на 5 гр.).Куда и как зайти в настройках,чтоб это сделать?
    Добрый день!
    Вам необходимо зайти в Главное меню - вкладка "Общее" - "СдвНаклАнВх" - Сдв.Накл.Вход 1. И задать параметр "Х" равный требуемому сдвигу.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30
  2. Датчик давления воздуха
    от AAAlbert в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 11:53
  3. Расход воздуха
    от Mettall в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 11:47
  4. ПЛК 100 и высокая температура воздуха
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 22:20
  5. ИТП датчик наруж.воздуха
    от Николай Егорочкин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 10:21