Тема: Отваливается связь ПР200 с МВ8А

  1. #1

    По умолчанию Отваливается связь ПР200 с МВ8А

    Здравствуйте. Есть проблема, периодически отваливается связь ПР200-24.2.1.0 с модулем ввода аналоговых сигналов МВ110-8А. Модуль подключен на второй слот, ПР мастер, ПР-ИП485 покупался отдельно. На первом слоте панель, она мастер, обмен работает нормально. При отваливании связи перестаёт моргать индикатор "rs485" и не обновляются значения переменных, параметры связи 115200,N,1,8. При перезагрузке связь восстанавливается, но через время пропадает. Попадалась информация, что на ПР-ИП перемычками переключается режим мастер/слейв, но ни на сайте ни в мануале из коробки этой информации нет. Есть у кого мысли по данной проблеме?

  2. #2

    По умолчанию

    параметры связи 115200,N,1,8.
    Возможно скорость высока. Перемычки есть,по умолчанию стоят в положении S . для слота "мастер" нужно их поставить в положение М , это подключаются согласующие резисторы, если линия длинная то тем более , возможно этого будет достаточно. Про перемычки читайте раздел 4.3 Сетевой интерфейс РЭ на ПР.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, переставлю джампер и попробую скорость обмена понизить. Расстояние не большое, в одном щите все.

Похожие темы

  1. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 10:30
  3. RS-485 Связь отваливается по ModBus
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 15:03
  4. Подключение МВ8А через 485?
    от Nikobo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 13:26
  5. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •