Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как отложить выполнения события на определенно число времени по сигналу

  1. #1

    По умолчанию Как отложить выполнения события на определенно число времени по сигналу

    Всем здравствуйте, только начал разбираться с овен логик. Никак не соображу как сделать чтоб событие отложилось на исполнение на 20 часов по сигналу.

    По таймеру пришло время полива, но в это время работает насос наполнения емкости -полив откладывается до наполнения емкости ( это сделал), а теперь надо чтоб после того как сработал верхний датчик наполнения емкости событие полива выключилось вовсе. и в следующий раз свободно запустилось по реализованному таймеру
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Очевидно, что насос колодца остановится только при срабатывании датчика верхнего уровня. Поэтому отменять событие полива можно не по датчику, а непосредственно по включению насоса. При этом, ежели макрос у нас работает в режиме 1, полив включится по расписанию в следующий раз.
    rs3 0.png
    Только не забудьте сделать уставки макроса clock_week энергонезависимыми и задать им значения по умолчанию.

  3. #3

    По умолчанию

    Кстати, в схеме проветривания триггеры лишние, так же, как и блоки NOT. У макроса двухпозиционного регулирования всегда будет активен только один из выходов. Можно даже немного усовершенствовать сам макрос, добавив в него раздельную блокировку каждого из триггеров и подключить к этим входам соответствующие концевики.
    rs4 0.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Очевидно, что насос колодца остановится только при срабатывании датчика верхнего уровня. Поэтому отменять событие полива можно не по датчику, а непосредственно по включению насоса. При этом, ежели макрос у нас работает в режиме 1, полив включится по расписанию в следующий раз.
    rs3 0.png
    Только не забудьте сделать уставки макроса clock_week энергонезависимыми и задать им значения по умолчанию.
    Спасибо большое за ответ, действительно простое решение. не думал что RTRIG дает обратный импульс. только так как тригер с фиксацией то выключится он только после включения насоса колодца. таймер уже не может выключить. Следовательно пока не включится насос колодца, полив не отключится
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось kalatrava; 23.10.2021 в 07:49.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Кстати, в схеме проветривания триггеры лишние, так же, как и блоки NOT. У макроса двухпозиционного регулирования всегда будет активен только один из выходов. Можно даже немного усовершенствовать сам макрос, добавив в него раздельную блокировку каждого из триггеров и подключить к этим входам соответствующие концевики.
    rs4 0.png
    Спасибо, о том что можно отредактировать макрос даже как то и в голову не пришло, потому и слепил выключение по тригерам. немного отредактировать макрос было проше)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kalatrava Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ, действительно простое решение. не думал что RTRIG дает обратный импульс. только так как тригер с фиксацией то выключится он только после включения насоса колодца. таймер уже не может выключить. Следовательно пока не включится насос колодца, полив не отключится
    Тьху ты! Ну да. Вот что значит не выспаться. Но ведь условий отключения может быть и несколько.
    rs5 0.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Тьху ты! Ну да. Вот что значит не выспаться. Но ведь условий отключения может быть и несколько.
    rs5 0.png
    Спасибо большое, решение то совсем простое как оказалось, но сам не додумался, видимо от нехватки познаний или еще чего

Похожие темы

  1. События объекта отсутствуют, события прибора - есть. Что не так?
    от In_Da_Cher_A в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 11:41
  2. Запись в таблицу по сигналу
    от РусланСемей в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 09:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 16:56
  4. Оценка времени выполнения "быстрой" функции
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 15:10