    Для дома распределенка наиболее правильное решение. Сто раз уже в этом убеждался. Например светом управляет ПР - там больше и не надо.
    Вашими Пид-ами занимается другое устройство, либо если ставить ПР на этаж или по два на этаж не важно. В случае доработки, выхода из строя какой-то части вы не теряете все.
    А верхнему уровню глубоко все равно, с одного ПЛК снимать данные или с нескольких ПР например.

    Если не хочется разделять по деньгам и задачам, как правильно сказали - любой ПЛК. ну в расчет не берем аля Carel, Тритон и прочую фигню, заточенную только на вентиляцию, где на хардовом уровне зашиты задержки на дребезг входов от 100 мс и выше...

  2. #12

    По умолчанию

    [QUOTE=melky;353050]Теплому полу ПИД не нужен, если так, к слову...[/QUOTE

    ]дня доброго всем
    Теплому полу как раз и нужен ПИД, дабы расхода не менять и температуру поддерживать. Ну или каппилярная термоголовка. Суть не в этом. Обращался в овен, лет 5 назад. Будет ли аналог типа кромшредерам... Не-а, не рассматривают этот сегмент. А могли ведь в корпусе каково нибудь мпр-трм изготовить усеченный трм-32 без контура гвс, одноконтурный. И лепи их на динрейку, шкаф равнозначно контуров смесительных отопительных теплополовых... За ктр121 отдельное спасибо, в этом направлении есть движение. На частный сектор с многочисленными контурами отопления, т/полами/гвс с накопительными бочками или пластинчатыми теплообменниками у овена видать нет желания поработать

  3. #13

    По умолчанию

    По умному дому, модераторы пропустят надеюсь, дабы это не реклама а констатация временных фактов от обыденного потребителя: в части диспетчеризации частных домов в приоритете zont, эти Ребята действительно хорошо поработали...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    На частный сектор с многочисленными контурами отопления, т/полами/гвс с накопительными бочками или пластинчатыми теплообменниками у овена видать нет желания поработать
    ТРМ 136/138.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    CRW Для ТП достаточно соотношения внешней температуре к температуре воды в пол. Просто по таблице. Там не надо менять расход ежеминутно....
    Не стоит извращаться там, где этого не требуется, а то так на каждый чих будете ПИД ставить

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    CRW Для ТП достаточно соотношения внешней температуре к температуре воды в пол. Просто по таблице. Там не надо менять расход ежеминутно....
    Не стоит извращаться там, где этого не требуется, а то так на каждый чих будете ПИД ставить

    Выразился может не так: по теплому полу насос маслает постоянно а "пид" нужен для поддержания температуры теплоносителя в подаче теплого пола чтоб крутил туда сюда трехходовик, понятно что трехходовик крутится не так бешено как на погодозависимом контуре отопления или вообще пластинчатом теплообменнике гвс, мне комфортна температура 35 гр. Полы не рассматриваю как основной отопительный прибор, на то есть радиаторы, у которых логика вкл/откл по достижению температуры помещения. А вкл/отключение циркуляции теплого пола или отдельных веток пола клапанами на коллекторе или же самого насоса по температуре помещения ведет к жуткому дискомфорту: в одной комнате пол теплый, в другой уже начал остывать до комнатной температуры. Вот что имелось ввиду на фразу "пид не нужен на теплый пол"

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    Выразился может не так: по теплому полу насос маслает постоянно а "пид" нужен для поддержания температуры теплоносителя в подаче теплого пола чтоб крутил туда сюда трехходовик, понятно что трехходовик крутится не так бешено как на погодозависимом контуре отопления или вообще пластинчатом теплообменнике гвс, мне комфортна температура 35 гр. Полы не рассматриваю как основной отопительный прибор, на то есть радиаторы, у которых логика вкл/откл по достижению температуры помещения. А вкл/отключение циркуляции теплого пола или отдельных веток пола клапанами на коллекторе или же самого насоса по температуре помещения ведет к жуткому дискомфорту: в одной комнате пол теплый, в другой уже начал остывать до комнатной температуры. Вот что имелось ввиду на фразу "пид не нужен на теплый пол"
    Вот и хотелось бы покомнатную регулировку теплого пола... Ну и температур в помещениях. Хотя, в условиях дома наверно это плохо реализуемо: постоянные перетоки тепла...

  8. #18

    По умолчанию

    Автоматизация дома - подход верно делать не от шкафа с контроллером, а от выбранного оборудования с выбранным протоколом.

    Сименс - подходит меньше чем Овен, лучше подходят WAGO и BECKHOFF, так как архитектура гибче
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Teemon есть управляемые головки 0-10В на рейку теплых полов, вместо краников ставятся. Но честно, не имеет особого смысла, так как полы и так должны регулироваться Т воды через 3-х ходовой смеситель.

  10. #20

    По умолчанию

    Ага. Я на 0..10V или просто дискретные и применяю для отопления и тёплых полов. Головки от Oventrop:
    Oventrop 1012416 Aktor T 2P L NC Термоэлектрический привод (головка) 24V, NC, M30x1,5
    Oventrop 1012426 Aktor T 2P L NO Термоэлектрический привод (головка) 24V, NO, M30x1,5
    Oventrop 1012953 Aktor T ST L NC Термоэлектрический привод 0..10V (головка) 24V, NC, M30x1,5
    Не надо никаких трёхходовых кранов индивидуально для каждого тёплого пола.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Примеры программ для Умного Дома
    от timsa в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 23:12
  2. Scada для умного дома
    от Билл в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:29
  3. Подбор оборудования для умного дома
    от Билл в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 18:29
  4. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:55
  5. МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    от Ker_TT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 19:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •