    Добрый вечер. Подскажите, имеется электродвигатель 75 кВт, 140А номинал. ток, можно ли его подключить через такое твердотельное реле (GaDH-500120.ZD3), по одному на каждую фазу? Что нужно учитывать, если какие-то "подводные камни"?

  2. #2

    По умолчанию

    Учитывать нужно пусковой ток двигателя.
    В большинстве случаев - в 7 раз больше номинального.
    Т.Е. ТТР должно быть с номинальным током больше пускового тока двигателя.
    Как пример: 7х140= 980А
    Какая задача стоит?
    Сделать плавный запуск?
    Вообщем: выбирайте либо частотный привод, либо устройство плавного пуска.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Есть еще нюанс. При "размыкании" реле может получиться веселый такой всплеск обратной ЭДС от двигателя, который обычно в несколько раз превышает подводимое напряжение. Т. е. твердотелки могут получить пробой по напряжению.
    Так что либо ПЧ, либо УПП. Там все эти нюансы учтены.
    И, кстати, не уверен, что на ТТР получится сделать переключатель звезда-треугольник. А пускать 75кВт сразу в треугольнике - это для экстремалов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.04.2021 в 09:50.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Есть еще нюанс. При "размыкании" реле может получиться веселый такой всплеск обратной ЭДС от двигателя, который обычно в несколько раз превышает подводимое напряжение. Т. е. твердотелки могут получить пробой по напряжению.
    Так что либо ПЧ, либо УПП. Там все эти нюансы учтены.
    И, кстати, не уверен, что на ТТР получится сделать переключатель звезда-треугольник. А пускать 75кВт сразу в треугольнике - это для экстремалов.
    То есть, по сути, ТТР не рассчитаны на такую мощную индуктивную нагрузку?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Учитывать нужно пусковой ток двигателя.
    В большинстве случаев - в 7 раз больше номинального.
    Т.Е. ТТР должно быть с номинальным током больше пускового тока двигателя.
    Как пример: 7х140= 980А
    Какая задача стоит?
    Сделать плавный запуск?
    Вообщем: выбирайте либо частотный привод, либо устройство плавного пуска.
    Рассматривалась идея уйти от обычных электромагнитных контакторов, из-за частых включений, подгорания контактов, механического разрушения.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasiliy95 Посмотреть сообщение
    Рассматривалась идея уйти от обычных электромагнитных контакторов, из-за частых включений, подгорания контактов, механического разрушения.
    Есть вакуумные контакторы, боюсь "что доктор прописал".

    DSC_6643.JPG

    DSC_6647.JPG

    DSC_6640.JPG

    DSC_6597.JPG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2021 в 15:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Надписи на двери зачёт

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Для коммутирования двигателей уже давно эксплуатируются устройства плавного пуска и частотные преобразователи. Которые "заточены" на работу с двигателями. В ТТХ тревдотельных реле чаще всего написано, что они для коммутации активной нагрузки.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть вакуумные контакторы, боюсь "что доктор прописал".

    DSC_6597.JPG
    Кстати, звезда/треугольник, на 75 кВт, интереснее (по затратам) выглядит как раз на УПП.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Кстати, звезда/треугольник, на 75 кВт, интереснее (по затратам) выглядит как раз на УПП.
    Как бы не всегда пускатель можно заменить на ПЧ или УПП или ПЧ потребуется намного больше мощности двигателя. Первые три картинки это шкаф управления куттера, там стоят двухскоростные двигатели на ножи мощностью около 45 кВт(точно уже не припомню, в зависимости от скорости) и как бы и от пускателей не особо хотят запускаться. Со второй скорости вообще нельзя запустить, сначала раскручивается на первой до 1500 об/мин, затем переключается на вторую скорость и раскручивается до 3000 об/мин(не считая скольжения), там тахометр стоит, на СИ8 сделан, короче, боюсь без пускателей могут проблемы возникнуть!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 15:03
  2. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  3. Подключение тэна через трехфазное твердотельное реле
    от Kley107 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 08:10
  4. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:12
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •