    По умолчанию ПР102+ТРМ201+СП307

    Изготовляется сушилка. 8 шт. ТРМ201, 1шт.ПР102, 1шт.СП307. ТРМ201 управляют блоками нагревателей. ПР102 должен измерять температуру наружного воздуха, контролировать скорость нагрева, собирать информацию о состоянии определенных участков электрических цепей, включать звуковую сигнализацию, всего не помню, может быть в еще чего добавим. Панель ни чем не управляет, используется только для отображения информации. Вопрос такой. Как лучше организовать сетевой обмен?
    Есть ли смысл использовать оба интерфейсных модуля ПР102? Например, - ПР102 мастер сети, получает данные по 485 со всех ТРМ, обрабатывет и вместе с остальной информацией передает по второй сети на СП307, здесь уже панель является мастером сети. (Поизучал форум, отзывы, чаще панельвыступает мастером. Может я и неправ, но статистика такая).
    Или не создавать две сети, а просто СП307 мастер и все собирает себе. Но здесь тоже свои сложности. ПРке нужны данные с ТРМ. Значит панель их получит а потом отправит на ПР, а потом опять с ПР получиь другую информацию...Как то сложновато получается..
    Или одна сеть, ПР мастер, все собирает, обрабатывает и отправляет на панель..
    Даже и не знаю, какой вариант выбрать..

  2. #2

    По умолчанию

    Надёжнее две сети использовать на прке. В одной пр мастер опрашивает трм, во второй сети пока слейв и отдает натспк все, что нужно, но тут вам ещё посчитать надо, хватит ли вам 64 регистра, чтобы всю нужную информацию передать в СПК

  3. #3

    По умолчанию

    Ну, целиком регистры нужны только для температуры а данные о состояниях можно передавать в запакованном виде побитово. В СП307 ведь можно биты извлекать из числа?

    У ПР 2 интерфейсных модуля. Если организовывать 2 сети, то как это вообще разруливается, общее колличество сетевых регистров делится на две сети или у каждой сети свои, что то не могу сообразить...
    Последний раз редактировалось wad71; 04.04.2021 в 13:51.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Ну, целиком регистры нужны только для температуры а данные о состояниях можно передавать в запакованном виде побитово. В СП307 ведь можно биты извлекать из числа?

    У ПР 2 интерфейсных модуля. Если организовывать 2 сети, то как это вообще разруливается, общее колличество сетевых регистров делится на две сети или у каждой сети свои, что то не могу сообразить...
    Если оба интерфейса в слейве, то адресное пространство общее, если мастер, у него свои регистры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если оба интерфейса в слейве, то адресное пространство общее, если мастер, у него свои регистры.
    В таком случае, однозначно, создаем две сети, и, тогда, если использовать отдельные биты для передачи информации о состояниях, сетевых регистров должно хватить с избытком для передачи в панель. А в ПР данные будут приходить не только по сети, но и по проводам на входа.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    В таком случае, однозначно, создаем две сети, и, тогда, если использовать отдельные биты для передачи информации о состояниях, сетевых регистров должно хватить с избытком для передачи в панель. А в ПР данные будут приходить не только по сети, но и по проводам на входа.
    Если панель не управляет, а только отображает, можно ее тоже слейвом сделать, из ПР отправлять упакованные биты в регистр, отправлять по изменению, в панели для всех индикаторов указываем этот регистр и вынимаем нужный бит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если панель не управляет, а только отображает, можно ее тоже слейвом сделать, из ПР отправлять упакованные биты в регистр, отправлять по изменению, в панели для всех индикаторов указываем этот регистр и вынимаем нужный бит.
    Сеть, при этом, используем одну или две Пр мастер?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Сеть, при этом, используем одну или две Пр мастер?
    Если 2 слейва, то по желанию можно на одном интерфейсе, можно на двух, если и слейв и мастер, то в сети.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Ну, в связке ПР - ТРМ ПР однозначно мастер. А ПР - панель, нужно подумать кто главный.. С панелью досконально еще не разбирался. Можно и слейвом ее сделать, для отображения информации этого, действительно достаточно. Единственное, что для определения обрыва связи придется немного поизвращаться.

Похожие темы

  1. ПР102 не встает драйвер на пк что делать
    от !!!topor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 14:59
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  4. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  5. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •